Ответы в темах
-
АвторСообщения
-
Madiyar Bakytuly
Участникнет ПЛК не мы программируем к сожалению..может и по этому я не смог по OPC UA опросить
Madiyar Bakytuly
Участника если через драйвер Орс Ua опросить.кто нибудь пробовал
-
Ответ изменён 1 год, 7 месяцев назад пользователем
Madiyar Bakytuly.
Madiyar Bakytuly
УчастникДобрый день! на 6 версий можно ли настроить обмен данными между ПЛК Siemens S7-1200 и Rapid Scada через modbus TCP?
если да то можете подсказать как настроить шаблонMadiyar Bakytuly
Участниквроде разобрался по формуле..буду наблюдать как себя покажет.
Madiyar Bakytuly
Участникскрипт такой
public double GetCC (int counterCnlNum)
{
if (Val() <= 0 && Cnl > 0 && CnlStat > 0)
{
SetVal(couterCnlNum, Val(counterCnlNum) + 1;
}
return Cnl;
}Madiyar Bakytuly
Участникспасибо
Madiyar Bakytuly
Участникс нашел суточный объём данных и умножил на 30 дней примерно…так правильно будет?
Madiyar Bakytuly
Участникда в сумме надо для отчета..сколько в месяц данных опрашивает по всем каналам
Madiyar Bakytuly
Участникзадача вывести данные из БД PostgreSQL на скаду..логин пароль дали теперь со скриптом не могу разобраться
Madiyar Bakytuly
Участникда версия рапид скады 5.5
Madiyar Bakytuly
Участникздраствуйте коллеги! помогите у меня скада версия 5,5 нужно вытащит данные из postgre как правильно написать скрипт?
Madiyar Bakytuly
Участникда 400 это 0 гц а 2000 это 50 гц
Madiyar Bakytuly
Участникможете актуальные шаблоны скинуть..и подскажите в настройках где что поставить
спасибоMadiyar Bakytuly
Участникздраствуйте коллеги!! проблема такая у меня овен опс опрашивался без..потом мы поменяли ИП именно на контроллере Овен и теперь данные пропали..овен опс все видит работает данные идут но коммуникатор не видит его пишет ошибка..настройки не меняли когда норм работала..опрашивали через модбас опс..подскажите где что надо поменять
Madiyar Bakytuly
Участникв статусе экземпляра сервер и коммуникатор в норме а вебстанция не доступно
в логе пишется:
2022-11-24 09:25:14 Вебстанция 6.0.0.0 запущена
2022-11-24 09:25:14 Хранилище FileStorage 6.0.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\FileStorage.dll
2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgChart 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgChart.dll
2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgMain 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgMain.dll
2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgScheme 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgScheme.dll
2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgSchBasicComp 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgSchBasicComp.dll
2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgWebPage 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgWebPage.dll
2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgScheme: Извлечение компонентов схем из установленных плагинов
2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgScheme: Добавлены компоненты из плагина PlgSchBasicComp
2022-11-24 09:25:14 Приём базы конфигурации
2022-11-24 09:25:14 Ошибка при проверке соединения с сервером:
Некорректный формат данных, полученных от сервера: длина данных слишком велика -
Ответ изменён 1 год, 7 месяцев назад пользователем
-
АвторСообщения