Ответы в темах
-
АвторЗаписи
-
Romiros
УчастникНет. У вас на машине какая-то программа занимает этот порт. Либо если меняли настройки в scada, убедитесь что они применились в рантайме.
Romiros
УчастникПо сути Вы правильно все описали. DrvMqttPublisher идет из коробки. Совершенно верно, необходимо поднять свой брокер.
Romiros
УчастникЕсли у Вас 6000 серия, то можно несколько, используя CommandByComnand. Просто подобрать параметры. У нас так опрашиваются приборы по modbus тремя системами сбора данных.
Romiros
УчастникВозможно скоро появится. Напишите на почту подробности Вашей задачи, если хотите поучаствовать.
Romiros
УчастникДобрый день. Драйвер разрабатывался конкретно под данный модем HGM6120N. Модем преобразовывает протокол modbus в протокол webSocket. Драйвер выступает в роли websocket сервера и ждёт подключения от модема. Далее по протоколу происходит обмен данными. Если нужен драйвер в виде клиента, то его необходимо разрабатывать.
Romiros
УчастникДа, получилось. Вроде уже год работает без нареканий.
Romiros
УчастникНужно чтобы форматы в коммуникаторе и канале совпадали. Не помню точно, сам сталкивался. Или перезапускать и тот и другой. Иначе действительно теряется привязка.
Romiros
УчастникПо идее, откройте его браузером, скопируйте адрес и пропишите в адрес компонента Ссылка.
Romiros
УчастникСамая обычная 5110 насколько помню.
Если она у Вас настроена как TCP-сервер или Real Com Mode, поставьте ей в OperationSettings параметр Max connection больше 1. У OPC-сервера логика сделайте опрос раз в минуту, все клиенты смогут подключаться к прибору одновременно.
Romiros
УчастникВам правильно написали, что отключение — подключение порта должно регулироваться opc сервером логика. OPC клиент RapidScada получает данные по подписке и никак не влияет на частоту опроса через com порт.
Если в opc сервере настроек периодического отключения-подключения порта нет, то только увеличивать одновременное количество Tcp клиентов в самом IP-RS конверте, обычно они такое позволяют. Правда при таком подходе периодически будет происходить замес пакетов и ошибки при получении данных. Если у Вас только не moxa серии 6000.Romiros
УчастникКакая версия RapidScada?
Romiros
УчастникОткройте документацию, там все формулы есть. Используйте либо SetVal, либо SetData. Например SetVal(120,1)
Romiros
УчастникДал ложную информацию, извиняюсь. Status работает для драйвера snmp так же как и для остальных. В этом плане все нормально, видимо был какой-то косяк с применением конфигурации. 0 — норма 1 — ошибка.
Romiros
УчастникUpdate. В настройках устройства поставил таймаут 1000 вместо нуля и теперь по нему отрабатывает переподключение. Эта проблема решена. Я просто думал что данный таймаут не задействован.
Romiros
УчастникСамо кстати не отвисает и спустя несколько часов.
-
АвторЗаписи