Romiros

Ответы в темах

Просмотр 15 сообщений - с 181 по 195 (из 1,450 всего)
  • Автор
    Записи
  • в ответ на: VKT-7. Получение архивных данных #29177
    Romiros
    Участник

    Нет. У вас на машине какая-то программа занимает этот порт. Либо если меняли настройки в scada, убедитесь что они применились в рантайме.

    в ответ на: Соединение 2-х систем (версия 5) #29136
    Romiros
    Участник

    По сути Вы правильно все описали. DrvMqttPublisher идет из коробки. Совершенно верно, необходимо поднять свой брокер.

    Romiros
    Участник

    Если у Вас 6000 серия, то можно несколько, используя CommandByComnand. Просто подобрать параметры. У нас так опрашиваются приборы по modbus тремя системами сбора данных.

    в ответ на: WebSocket-сервер #29052
    Romiros
    Участник

    Возможно скоро появится. Напишите на почту подробности Вашей задачи, если хотите поучаствовать.

    в ответ на: WebSocket-сервер #29023
    Romiros
    Участник

    Добрый день. Драйвер разрабатывался конкретно под данный модем HGM6120N. Модем преобразовывает протокол modbus в протокол webSocket. Драйвер выступает в роли websocket сервера и ждёт подключения от модема. Далее по протоколу происходит обмен данными. Если нужен драйвер в виде клиента, то его необходимо разрабатывать.

    в ответ на: WebSocket-сервер #28977
    Romiros
    Участник

    Да, получилось. Вроде уже год работает без нареканий.

    Romiros
    Участник

    Нужно чтобы форматы в коммуникаторе и канале совпадали. Не помню точно, сам сталкивался. Или перезапускать и тот и другой. Иначе действительно теряется привязка.

    Romiros
    Участник

    По идее, откройте его браузером, скопируйте адрес и пропишите в адрес компонента Ссылка.

    Romiros
    Участник

    Самая обычная 5110 насколько помню.

    Если она у Вас настроена как TCP-сервер или Real Com Mode, поставьте ей в OperationSettings параметр Max connection больше 1. У OPC-сервера логика сделайте опрос раз в минуту, все клиенты смогут подключаться к прибору одновременно.

    Romiros
    Участник

    Вам правильно написали, что отключение — подключение порта должно регулироваться opc сервером логика. OPC клиент RapidScada получает данные по подписке и никак не влияет на частоту опроса через com порт.
    Если в opc сервере настроек периодического отключения-подключения порта нет, то только увеличивать одновременное количество Tcp клиентов в самом IP-RS конверте, обычно они такое позволяют. Правда при таком подходе периодически будет происходить замес пакетов и ошибки при получении данных. Если у Вас только не moxa серии 6000.

    в ответ на: Подача сигнала на канал #28878
    Romiros
    Участник

    Какая версия RapidScada?

    в ответ на: Подача сигнала на канал #28874
    Romiros
    Участник

    Откройте документацию, там все формулы есть. Используйте либо SetVal, либо SetData. Например SetVal(120,1)

    в ответ на: Статус устройства в канале ? #28708
    Romiros
    Участник

    Дал ложную информацию, извиняюсь. Status работает для драйвера snmp так же как и для остальных. В этом плане все нормально, видимо был какой-то косяк с применением конфигурации. 0 — норма 1 — ошибка.

    в ответ на: Ошибки с SNMP в 6.0 #28626
    Romiros
    Участник

    Update. В настройках устройства поставил таймаут 1000 вместо нуля и теперь по нему отрабатывает переподключение. Эта проблема решена. Я просто думал что данный таймаут не задействован.

    в ответ на: Ошибки с SNMP в 6.0 #28625
    Romiros
    Участник

    Само кстати не отвисает и спустя несколько часов.

Просмотр 15 сообщений - с 181 по 195 (из 1,450 всего)