Seliverstoff.yuУчастник
Точно, спасибо!
Настроил как текст перечисление Отключен/Включен, теперь команда словом приходит!) красивее так)Seliverstoff.yuУчастникА у Вас доступно представление по ссылке с мнемосхемы, если у этого представления галочка СКРЫТЬ стоит?
Seliverstoff.yuУчастникА скриншоты каких настроек нужны? https://yadi.sk/i/KpOABXRQobBwEw https://yadi.sk/i/hILnzn4aVL3pyw https://yadi.sk/i/KbWKcckgEPiZHw
- Этот ответ был изменен 4 года назад от Seliverstoff.yu.
Seliverstoff.yuУчастникДа все уже работает норм. Из режима авто иногда тоже надо выключить или включить без участия регулятора)
Будут новые задачи будут новые решения, и со справочником придутся разбираться уверен))Seliverstoff.yuУчастника мне такие формулы без использования справочника тоже больше понравились и пишутся проще, по крайней мере если это возможно. Вобщем чуть изменил предложенную формулу Romiros Val(139)==0?(Val(131)==0?2:1):(Val(131)==0?2:1) Получается теперь если в автоматическом режиме насос работает то формула включает либо выключает насос, а если не в автоматическом то так же проверяет запущен или остановлен насос и включает либо выключает его, а кнопку включения автоматического режима вывел отдельно, чтобы как раз и показывать в автоматическом режиме работает насос или нет. Большое спасибО!
Seliverstoff.yuУчастникRomiros
Давайте для начала проверим что работают условия 1 и 2
Впишите следующую формулу в канал управления
Val(X)>0?(Val(Y)==0?2Попробовал формулу, работает по первому второму пункту отлично, как еще много я не знаю))))
Но без проверки по первому пункту при нажатии на кнопку сначала выводит насос из режима автомата, но все так же запущен, следующее нажатие останавливает насос, следующее запускает сразу в режим автомат. Оно в принципе и так можно работать, просто можно ли условие в условии формулу написать работает такое?
Огромнейшее спасибо!Seliverstoff.yuУчастникДа, я знаю, что команду из формулы не отправить, создал динамический рисунок, чтобы при его нажатии срабатывала формула, котооа по определенным условиям выполняла бы команду, или нужно сделать чтобы формула при выполнении определенных условий выполняла номер канала управления?
Про модуль тоже знаю, пробую без него пока наткнулся на формулу в посте #14916, вот и подумал вдруг это возможно.Seliverstoff.yuУчастникПодскажите, пожалуйста, аналогично выше изложенной формуле пытался соорудить пирог, но даже сервер отказался запускаться))))
Все это для запуска или останова насоса одной кнопкой.
в общем есть входной канал Х, он же канал управления, у него есть три его положения 0- это автоматическая работа насоса, 1- останов насоса, 2-запуск насоса, так же имеется входной канал Y — статус этого насоса имеет два положения 0-насос остановлен,1- насос запущен. И вот я наивный пытался по аналогии с предыдущей формулой что-то подобное сделать, но явно ничего не вышло, создал формулу, в которой сначала проверяется состояние канала X , если там не 0, то проверяем состояние канала Y, если там 0 то отправляем значение 2, иначе отправляем значение 1, теперь возвращаемся к первому условию и если там 1, то отправляем команду 2, иначе отправляем команду 1.
Такое вобще возможно в формуле отобразить или это слишком?Seliverstoff.yuУчастники опять при отключении контроля домена LDAP://server связь с сервером восстанавливается. что это может значит, нужен этот контроль домена?
Seliverstoff.yuУчастникШла работа пару дней без проблем, потом опять ошибка ссоединение с сервером и даже перезагрузка не помогает. что за Active Directory?
Seliverstoff.yuУчастникНеобходимо очистить директорию C:\SCADA\Projects
Seliverstoff.yuУчастникпо ошибкам загрузки представления ответ нашел здесь Ошибка открытия схем и таблиц
Seliverstoff.yuУчастникТеперь почему то связь с сервером установлена https://yadi.sk/i/S_CFN1Rqhx63TQ пока не знаю что сделал и на долго ли это, но вот в web ошибка при выводе представлений https://yadi.sk/i/2tBzm7Nv_Zij_Q
Seliverstoff.yuУчастникОс windows кстати, а какую ещё информацию надо? Net 4.8
-