baur

Ответы в темах

Просмотр 15 сообщений - с 91 по 105 (из 522 всего)
  • Автор
    Записи
  • baur
    Участник

    Да изначально выдавал ILLEGAL DATA ADDRESS потом мы стали менять функцию, порядок байтов, адрес и т.д. в итоге получился mbap

    Мобас сканер тоже выдает ILLEGAL DATA ADDRESS, вот opc без проблем работает

    baur
    Участник

    Добрый день, у нас опять проблемы с MBAP Header!

    Раньше тоже были проблемы из-за этого данные опрашивали через KEPServer (Modbus TCP), Сегодня RapidSCADA выдал ошибку 0x80040202 и сигналы из KEPServer пропали, хотя там все нормально данные обновляется.

    2023-06-07 15:51:44 Инициализация линии связи 2 "OPC"
    2023-06-07 15:51:44 Запуск линии связи 2 "OPC"
    2023-06-07 15:51:44 Сеанс связи с КП 21 "OPC_Kepserver", тип: KpOpc
    Соединение с OPC DA сервером установлено
    Создание подписки на чтение данных. Наименование: Shenk0
    Ошибка при создании подписки на чтение данных: Exception from HRESULT: 0x80040202
    2023-06-07 15:52:28 Завершение работы линии связи 2 "OPC"
    --------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------
    2023-06-07 15:52:28 Инициализация линии связи 2 "OPC"
    2023-06-07 15:52:28 Запуск линии связи 2 "OPC"
    2023-06-07 15:52:28 Сеанс связи с КП 21 "OPC_Kepserver", тип: KpOpc
    Соединение с OPC DA сервером установлено
    Создание подписки на чтение данных. Наименование: Shenk0
    Ошибка при создании подписки на чтение данных: Exception from HRESULT: 0x80040202
    2023-06-07 15:56:29 Завершение работы линии связи 2 "OPC"

    Хотели все таки опросить данные по Modbus TCP напрямую через Rapid SCADA 5.8.4
    там нас ждал тот же MBAP Header!

    теперь остались совсем без сигнала!

    2023-06-07 15:36:56 Установка TCP-соединения с 10.xx.xx.xxx:502
    2023-06-07 15:36:56 Сеанс связи с КП 15003 "Konv ", тип: KpModbus, позывной: 10.xx.xx.xxx
    Запрос значений группы элементов "Счётчики"
    Отправка (12): 00 A3 00 00 00 06 00 04 07 4F 00 02
    Приём (7/7): 00 A3 00 00 00 03 01
    Некорректные данные MBAP Header!
    Запрос значений группы элементов "Счётчики"
    Отправка (12): 00 A4 00 00 00 06 00 04 07 4F 00 02
    Приём (7/7): 84 02 00 A4 00 00 00
    Некорректные данные MBAP Header!
    Запрос значений группы элементов "Счётчики"
    Отправка (12): 00 A5 00 00 00 06 00 04 07 4F 00 02
    Приём (7/7): 03 01 84 02 00 A5 00
    Некорректные данные MBAP Header!
    2023-06-07 15:36:56 Отключение от 10.xx.xx.xxx
    
    2023-06-07 15:36:56 Установка TCP-соединения с 10.xx.xx.xxx:502
    2023-06-07 15:36:56 Сеанс связи с КП 15003 "Konv ", тип: KpModbus, позывной: 10.xx.xx.xxx
    Запрос значений группы элементов "Счётчики"
    Отправка (12): 00 A6 00 00 00 06 00 04 07 4F 00 02
    Приём (7/7): 00 A6 00 00 00 03 01
    Некорректные данные MBAP Header!
    Запрос значений группы элементов "Счётчики"
    Отправка (12): 00 A7 00 00 00 06 00 04 07 4F 00 02
    Приём (7/7): 84 02 00 A7 00 00 00
    Некорректные данные MBAP Header!
    Запрос значений группы элементов "Счётчики"
    Отправка (12): 00 A8 00 00 00 06 00 04 07 4F 00 02
    Приём (7/7): 03 01 84 02 00 A8 00
    Некорректные данные MBAP Header!
    2023-06-07 15:36:57 Отключение от 10.xx.xx.xxx
    
    2023-06-07 15:36:57 Установка TCP-соединения с 10.xx.xx.xxx:502
    2023-06-07 15:36:57 Сеанс связи с КП 15003 "Konv ", тип: KpModbus, позывной: 10.xx.xx.xxx
    Запрос значений группы элементов "Счётчики"
    Отправка (12): 00 A9 00 00 00 06 00 04 07 4F 00 02
    Приём (7/7): 00 A9 00 00 00 03 01
    Некорректные данные MBAP Header!
    Запрос значений группы элементов "Счётчики"
    Отправка (12): 00 AA 00 00 00 06 00 04 07 4F 00 02
    Приём (7/7): 84 02 00 AA 00 00 00
    Некорректные данные MBAP Header!
    Запрос значений группы элементов "Счётчики"
    Отправка (12): 00 AB 00 00 00 06 00 04 07 4F 00 02
    Приём (7/7): 03 01 84 02 00 AB 00
    Некорректные данные MBAP Header!
    2023-06-07 15:36:58 Отключение от 10.xx.xx.xxx
    
    2023-06-07 15:36:58 Установка TCP-соединения с 10.xx.xx.xxx:502
    2023-06-07 15:36:58 Сеанс связи с КП 15003 "Konv ", тип: KpModbus, позывной: 10.xx.xx.xxx
    Запрос значений группы элементов "Счётчики"
    Отправка (12): 00 AC 00 00 00 06 00 04 07 4F 00 02
    Приём (7/7): 00 AC 00 00 00 03 01
    Некорректные данные MBAP Header!
    Запрос значений группы элементов "Счётчики"
    Отправка (12): 00 AD 00 00 00 06 00 04 07 4F 00 02
    Приём (7/7): 84 02 00 AD 00 00 00
    Некорректные данные MBAP Header!
    Запрос значений группы элементов "Счётчики"
    Отправка (12): 00 AE 00 00 00 06 00 04 07 4F 00 02
    Приём (7/7): 03 01 84 02 00 AE 00
    Некорректные данные MBAP Header!
    в ответ на: Соединение 2-х систем (версия 5) #28768
    baur
    Участник

    Да, MQTT-издатель 6.0.0.2, это как раз!
    Спасибо!
    Можете рекомендовать MQTT-брокер для Windows?

    в ответ на: Соединение 2-х систем (версия 5) #28766
    baur
    Участник

    RapidScada6 может служить как MQTT-брокер?

    в ответ на: Веб станция не запускается #27639
    baur
    Участник

    Как минимум очистить кэш у клиентов

    в ответ на: Поддержка контроллеров Wiren Board #27482
    baur
    Участник

    прошу дать ссылку на оптимальный DrvPing

    в ответ на: Редактор бокового меню #27345
    baur
    Участник

    Потом как квитировать, если сигнал аварий продолжает поступать?

    в ответ на: Редактор бокового меню #27344
    baur
    Участник

    Это тема для нас тоже актуально,
    было бы хорошо если аварии показать красной кружочкой (не важно, можно и квадратный), предупреждении жёлтой…

    в ответ на: Application Errror #27146
    baur
    Участник

    Как вариант очистить кэш или запустить в режиме инкогнито …

    в ответ на: Ошибки при чтении по ModBus #27121
    baur
    Участник

    https://store.chipkin.com/products/tools/cas-modbus-scanner

    Сразу подбирает все возможные типы и адресы

    в ответ на: GPS мониторинг #27068
    baur
    Участник

    Добрый день, прошу отправить драйвер
    в странице https://rapidscada.ru/download-all-files/ не нашел подобный драйвер

    в ответ на: ModDBExport: The incoming tabular data stream (TDS) #26946
    baur
    Участник

    Пробовал

    IF (SELECT ISNUMERIC(@val)) = 1
    BEGIN
    ...
    END

    не помогло, похоже ошибка происходить до этой точки …

    в ответ на: ModDBExport: The incoming tabular data stream (TDS) #26945
    baur
    Участник

    Использую обновленную версию ModDBExport для RS5
    но драйвер все еще падает на NaN

    2022-12-30 11:35:26 Ошибка при экспорте среза по триггеру "Триггер на архивные данные": System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): The incoming tabular data stream (TDS) remote procedure call (RPC) protocol stream is incorrect. Parameter 6 ("@val"): The supplied value is not a valid instance of data type float. Check the source data for invalid values. An example of an invalid value is data of numeric type with scale greater than precision.
       в System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action 1 wrapCloseInAction)
       в System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
       в System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
    в ответ на: Помощь с модулем Active Directory #26571
    baur
    Участник

    The LDAP server is unavailable

    Сервер доступен, пингуется, RS5 нормально работает

    в ответ на: Помощь с модулем Active Directory #26570
    baur
    Участник
    2022-12-09 10:11:36 [server][server$][ACT] Клиент 127.0.0.1 отключился
    2022-12-09 10:12:24 [server][server$][ACT] Создана сессия с ид. -5736065585514385653
    2022-12-09 10:12:24 [server][server$][ACT] Клиент 127.0.0.1 подключился
    !!! ValidateUser ScadaWeb
    2022-12-09 10:12:24 [server][server$][ERR] System.DirectoryServices.Protocols.LdapException: The LDAP server is unavailable.
       at System.DirectoryServices.Protocols.LdapConnection.Connect()
       at System.DirectoryServices.Protocols.LdapConnection.BindHelper(NetworkCredential newCredential, Boolean needSetCredential)
       at Scada.Server.Modules.ModActiveDirectory.Logic.ModActiveDirectoryLogic.ValidateUser(String username, String password, Int32& userID, Int32& roleID, String& errMsg, Boolean& handled)
    2022-12-09 10:12:24 [server][server$][ACT] Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    !!! ValidateUser Baur
    2022-12-09 10:12:24 [server][server$][ERR] System.DirectoryServices.Protocols.LdapException: The LDAP server is unavailable.
       at System.DirectoryServices.Protocols.LdapConnection.Connect()
       at System.DirectoryServices.Protocols.LdapConnection.BindHelper(NetworkCredential newCredential, Boolean needSetCredential)
       at Scada.Server.Modules.ModActiveDirectory.Logic.ModActiveDirectoryLogic.ValidateUser(String username, String password, Int32& userID, Int32& roleID, String& errMsg, Boolean& handled)
    2022-12-09 10:12:24 [server][server$][ERR] Результат проверки имени и пароля пользователя Baur отрицательный: Неверное имя пользователя или пароль
Просмотр 15 сообщений - с 91 по 105 (из 522 всего)