Mikhail

Ответы в темах

Просмотр 15 сообщений - с 9,946 по 9,960 (из 10,045 всего)
  • Автор
    Записи
  • в ответ на: Не могу подкл Segnetics к скаде #1695
    Mikhail
    Модератор

    Порт 10000 для общения между приложениями SCADA. Для Modbus TCP используется порт 502. Чтобы сказать что-то более определённое, нужны картинки или журнал линии связи. Картинки в Вашем сообщении сейчас не отображаются (в них нет ссылок).
    Нужно вставлять ссылку на картинку.

    Mikhail
    Модератор

    Например, https://github.com/RapidScada/scada/blob/master/ScadaComm/OpenKPs/KpSnmp/KpSnmpLogic.cs со строки 503.

    Проверка типа:

     if ((cmd.CmdTypeID == BaseValues.CmdTypes.Standard
    

    Получение номера:

    cmd.CmdNum
    

    Получение значения:

    cmd.CmdVal
    
    Mikhail
    Модератор

    В метод SendCmd передаётся номер команды, её тип и значение. Далее Вы их обрабатываете так, как нужно в конкретной ситуации.

    Mikhail
    Модератор

    Вариант 1. Указать номер канала управления для входного канала
    Вариант 2. В Редакторе схем или таблиц указать канал управления.
    Это позволит отправлять команды с помощью специальной формы отправки команд и вводить на ней значения. Значения могут быть как тестовыми, так и из списка.
    Для ввода значения текстом не поле значений команды нужно оставить пустым.

    Mikhail
    Модератор

    Для стандартных команд формула должна возвращать double,
    для бинарных — byte[]

    Вы можете использовать if (int.TryParse(…)) {…}
    Если Вы вернёте double.NaN или вместо массива null, то команда не будет передана вообще — это ответ на вопрос о защите от неверного значения.

    Mikhail
    Модератор

    Используйте метод ConvertTagDataToStr. Например:

            protected override string ConvertTagDataToStr(int signal, SrezTableLight.CnlData tagData)
            {
                if (tagData.Stat > 0)
                {
                    if (signal == 1)
                        return tagData.Val.ToString("N7");
                }
    
                return base.ConvertTagDataToStr(signal, tagData);
            }
    
    
    Mikhail
    Модератор

    В драйверах используется терминология тегов и команд вместо каналов.
    Индексы тегов начинаются от 0 и далее по порядку. Теги привязываются к каналам базы конфигурации автоматически на основе поля Signal. В большинстве случаев (не всегда) tagIndex = Signal — 1

    Если Вы отправляете команду КП, то Коммуникатором вызывается метод SendCmd, который Вы должны переопределить.

    Mikhail
    Модератор

    На мой взгляд, нужно вводить в виде строки, а затем в формуле её преобразовывать.
    Чтобы внутри формулы получить введенную оператором строку используйте:

    string s = Encoding.Default.GetString(CmdData);
    
    в ответ на: Подключение несколько скад к OPC #1670
    Mikhail
    Модератор

    Да, я понимаю Вашу цель.
    Провёл аналогичный эксперимент — одновременно с сервера Matrikon.OPC.Simulation данные считывало приложение Matrikon OPC Explorer и Rapid SCADA. Отработало нормально.

    Нужно понять, в чём особенность работы в Вашем случае. Под какими пользователями Windows работают у Вас обе скады? По умолчанию Коммуникатор работает от System.

    в ответ на: Visual Studio #1667
    Mikhail
    Модератор

    Да, нужно использовать более новую версию Visual Studio.
    Visual Studio различных версий нормально работают на одной машине, поэтому Вы можете поставить параллельно более новую версию. Рекомендую Visual Studio 2015 Community Edition — бесплатная версия, достаточная для работы с Rapid SCADA.

    в ответ на: опрос через Modbas COM #1663
    Mikhail
    Модератор

    Рекомендую статью по Modbus http://rapidscada.ru/modbus/

    В ней описана причина расхождения адресов регистров на 1. По официальному стандарту Modbus адресация регистров начинается с 1. В документации на зарубежные приборы чаще всего соблюдаются стандарты и адресацию начинают с 1. Вообще, наверное, нужно переключатель нумерации сделать в редакторе шаблонов.

    Официальные спецификации Modbus: http://www.modbus.org/specs.php

    In a MODBUS PDU each data is addressed from 0 to 65535.
    ...
    In the MODBUS data Model each element within a data block is numbered from 1 to n.
    

    По поводу 3x и 4x — это обозначения адресных пространств.
    При этом кодировка функций чтения данных сделана наоборот, что конечно вносит путаницу. Здесь есть табличка: http://www.automation.com/library/articles-white-papers/fieldbus-serial-bus-io-networks/introduction-to-modbus

    Если вещественные значения отображаются некорректно, вероятно, нужно изменить порядок байт.

    в ответ на: Подключение несколько скад к OPC #1662
    Mikhail
    Модератор

    Вы могли бы провести такой же эксперимент с использованием Matrikon OPC Server, чтобы собрать больше статистики?

    Какие ошибки выдаются при невозможности подключиться?

    в ответ на: Тестирование работы SCADA системы #1648
    Mikhail
    Модератор

    Вариант с ИнСат скорее всего хороший, но я не пробовал. Сервер от ИнСат платный?

    Простой и быстрый вариант, на мой взгляд, MatrikonOPC Explorer http://www.matrikonopc.com/products/opc-desktop-tools/
    Он содержит эмулятор OPC-сервера.
    В базе конфигурации по умолчанию уже есть настройки для него.

    Кроме того, в SCADA-Сервере есть функция генератора — Вы сможете установить любое значение канала.

    Для разработки и отладки сложных формул можно создать консольное приложение в Visual Studio.

    в ответ на: Прекращение работы ScadaAdmin.exe #1647
    Mikhail
    Модератор

    Установите MSSQL Compact, его дистрибутив содержится в инсталляционном пакете Rapid SCADA в папке пререквизитов.

    в ответ на: Не подключается к OPC #1635
    Mikhail
    Модератор

    Наиболее вероятно, что помогла переустановка OPC Core Components.
    Вообще, OPC достаточно капризная технология и OPC сервера бывают очень разного качества исполнения.

    Если используется несколько сотен однотипных устройств, то появляется резон разработать драйвер под конкретный контроллер — работает быстрее, стабильнее и потребляет меньше системных ресурсов.

Просмотр 15 сообщений - с 9,946 по 9,960 (из 10,045 всего)