Taw

Ответы в темах

Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 406 всего)
  • Автор
    Записи
  • в ответ на: Управление устройствами #13464
    Taw
    Участник

    Надо читать мануал для каждого реле, для каждой составляющей, и особенно уделить внимание «родному» софту с которым идет это. Это надо почувствовать, а потом в Rapid Scada.

    в ответ на: Подключение PLC к Rapid-Scada #13445
    Taw
    Участник

    Т.е. надо покупать PLC которые по крайней мере поддерживают Modbus и OPC.
    «думаю PLC Allen Bradley покупать вы не будете» — я думал купить или Siemens или Allen Bradley. Что настолько плохой Allen Bradley что не стоит его покупать?
    Михаил, а можете пояснить “Зарубежные клиенты периодически интересуются Ethernet IP.
    Что позволяет Ethernet IP в PLC? Обычную передачу данных по TCP протоколу клиент сервер?

    в ответ на: Подключение PLC к Rapid-Scada #13418
    Taw
    Участник

    А какие протоколы обмена данными поддерживает Rapid Scada? Модули к PLC можно добавить, но надо согласовать с возможностями Rapid Scada. Какие модули для PLC наиболее подходящие для работы с Rapid Scada?

    в ответ на: Подключение PLC к Rapid-Scada #13414
    Taw
    Участник

    В контроллере (PLC) заложена программа (Ladder или другой способ или просто программным кодом) которая присваивает катушкам coils определенные значения на основании значений входных каналов и программы. Но как из Rapid Scada доставать значения входных и выходных каналов PLC?

    Taw
    Участник

    Не могли бы вы пояснить про тумблер и светодиод. При использовании симулятора OPC к светодиоду и тумблеру я подключил канал в котором тип данных Boolean (из OPC), Chanel Format — text enum, Unit — Off-On. Как бы все работает, реагирует на изменение значения канала без участия пользователя в автоматическом режиме. А я хочу чтобы пользователь нажимал на тумблер и изменялся цвет светодиода. Попробовал для Modbus канала где 0 и 1. Ничего не работает. Не могли бы пояснить как для канала со значениями 0 и 1 использовать светодиод и тумблер. Чтобы при нажатии на тумблер изменялся сам вид тумблера и светодиод (как в ваших уроках). Поясните как воспроизвести эту часть вашего примера.

    в ответ на: Нет доступа к USB-RS485 конвертеру #13411
    Taw
    Участник

    Один к одному с моим. Windows сама находила и устанавливала.

    в ответ на: Нет доступа к USB-RS485 конвертеру #13403
    Taw
    Участник

    Может у вас есть особый хороший драйвер под этот преобразователь?

    в ответ на: Нет доступа к USB-RS485 конвертеру #13402
    Taw
    Участник

    Я подключаю реле. Там только команды на реле отправляю через преобразователь. Ведь силовая цепь реле никак не связана с цепью управления. У меня это отдельные цепи.

    в ответ на: Нет доступа к USB-RS485 конвертеру #13395
    Taw
    Участник

    Виндовс 10 64 разряда у меня.
    По отзывам из Интернета — это либо слетел драйвер или сгорел.


    Надо присмотреться теперь к индустриальным с развязкой.

    в ответ на: Нет доступа к USB-RS485 конвертеру #13394
    Taw
    Участник

    Перезагрузка не лечит ситуацию. ch340 — чип.

    Taw
    Участник

    я имел в виду что номер входного канала в скаде был таким же как и номер выходного канала в скаде для АДАМ6017

    Taw
    Участник



    Taw
    Участник

    Я заметил, что у меня два канала одинаковых. Два канала входных для модуля АДАМ6017 и два выходных имеют одинаковые номера. И все работает. Это нормально? Я исправил номера каналов сделал разными. Но все равно почему то не выводит в веб-станцию значения расчетных дополнительных каналов. Закрывал администратор и открывал заново. Нет данных в дополнительных расчетных каналах. И ошибки нет.

    Taw
    Участник

    Вы в корне не верно поступаете вычисляя коэффициент, это как притянуть за уши значение называется. — Да, я знаю, но напряжения берутся с источников питания на 12 В. Они как бы постоянные. Поэтому и значение совпадает с реальным. Но это я не рассматривал всерьез.

    Использовать формулу в канале — Да, Scaler(Cnl, 0, 65535, -10.0, 10.0)
    Имя «Scaler» отсутствует в текущем контексте.

    По идее для +/-10V формула
    (Значение * 20(полный диапазон)/65535)-10V должна быть правильной.
    — Формула правильная. Получается как по формулам в модуле АДАМ. Но это в 3.16 меньше реальных напряжений. Просто модуль АДАМ барахлит и получает какие-то искаженные данные и отправляет их, в 3.16 раз меньше. Как будто замаштабированы. Здесь скада не причем, я это понимаю (данные поврежденные приходят с модуля). Скада их принимает хорошо.
    Как Михаил описал
    Пусть требуемое вещественное значение изменяется в диапазоне от A до B, X — полученное от устройства целое значение. Тогда пересчёт выполняется по следующей формуле: X * (B — A) / 65536 + A.
    Формулу следует ввести в поле Формула входного канала в базе конфигурации, установив для данного канала признак Исп. формулу. Например, значение измеряемого параметра изменяется в диапазоне от -40 до 160. Тогда формула для ввода в базу конфигурации получится:Cnl*200/65536-40

    Устал уже повторять, вы везде причину видите в Scada.
    Проверьте связи каналов Сервера и Коммуникатора. Может быть надо было настройки передать конфигурацию Серверу и перегрузить его ? а без передачи вы работаете на старых настройках ?
    Я постоянно перезагружаю сервер и коммуникатор. Просто дополнительные каналы основаны на формуле, ошибок нет, а в веб-станции на тебе — нет данных. — а если нет данных в канале то вся система управления (включая модули автоматические) дают нулевой эффект.

    Taw
    Участник

    Я не знаю какая там формула. Я знаю реальные значения на входе, затем делю значения с датчика на реальное значение и получаю коэффициент.

    Далее в Rapid Scada я данные с датчика делю на этот коэффициент и получается реальное значение, которое идет на вход модуля.
    Но только вот почему то расчетные дополнительные каналы показывают что нет данных, хотя в веб-станции формула работает для канала данных приходящих с датчика.

    • Ответ изменён 6 лет, 12 месяцев назад пользователем Taw.
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 406 всего)