Rapid SCADA

Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #35334
    Petr20071993
    Участник

    Подскажите пожалуйста как произвести настройку температуры? то есть установить температурные лемиты? и имеется ли возможнлсть колибровки ?

    • Эта тема была изменена 2 дня, 20 часов назад от Mikhail.
    #35335
    a80808
    Участник

    Лимиты любого значения устанавливаются в Границах (в6) или в полях каналов (в5). Калибровка, если я правильно вас понял, устанавливается формуло в канале (т.е. умножением/делением/увеличением/уменьшением) на нужную величину

    #35382
    Petr20071993
    Участник

    подскажите пожалуйста формулу колибровки, у нас все датчики показывают на 2 градуса выше, как это сделать я к сожалению не разобрался, заранее спасибо

    #35383
    a80808
    Участник

    В таблице «Каналы» (в.6) или «Входные каналы» (в.5) в графе «Формула» пишете Cnl-2 (Соблюдение регистра обязательно!). Поставить «птичку» если не поставилась сама в графе «Использовать формулу».
    В этом случае в канал «на лету» бедет записываться значение минус 2.

    #35384
    Petr20071993
    Участник

    спасибо огромное!!!!

Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего)