    Участник

    Приветствую всех..помогите пожалуйста как опрашивать котроллер Сименс 1500 через протокол Modbus?? кто ни будь сталкивал с этим

    #21456
    manjey73
    Участник

    в Siemens если не ошибаюсь Modbus программный через библиотеку. Соответственно, когда пишут программу (тем более это ПЛК) должна быть карта регистров, соответствующая программе. Далее настраиваете шаблон устройства Modbus и опрашиваете.

    Необходимо будет определиться с адресацией, с 0 или с 1. С перестановкой байт если необходимо. Все это имеет настройки в шаблоне устройства.

    Как настраивать Modbus вроде есть в документации на сайте.

    #21471
    Ermakov Andrey
    Участник

    у меня работают несколько контроллеров S7-1200 по modbus.
    найдите в поиске по форуму: «Работа с PLC Siemens S-7 1500 в Rapid SCADA»