Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › ModbusTCP
Помечено: СЭТ
- В этой теме 6 ответов, 4 участника, последнее обновление 1 год назад сделано
Mikhail.
-
АвторЗаписи
-
16.06.2021 в 10:10 #20128
smiles
УчастникДобрый День! на предприятии для учета энергоресурсов используются счетчики СЭТ. Схема организована таким образом: СЭТ-moxa 8410(аппаратный шлюз который обрабатывает сигнал и конвертирует в Modbuc TCP) — сервер.
Есть необходимость организовать сбор данных со счетчиков и далее передавать в scada.
Есть у кого-нибудь готовые модули для связи по modbus tcp?)16.06.2021 в 17:42 #20132
MikhailМодераторДобрый день!
Для настройки Вам нужно знать адреса регистров, в которые шлюз заворачивает данные. Далее настраиваете Модбас в Rapid SCADA по текстовой или видеоинструкции.-
Ответ изменён 5 лет, 2 месяца назад пользователем
Mikhail.
16.06.2021 в 17:45 #20133
MikhailМодераторВ описании на счётчик сказано «ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совместимый протокол обмена с возможностью расширенной адресации.» Там не Модбас, по-моему, поэтому Вам нужен OPC-сервер или драйвер Rapid SCADA для подключения счетчика.
17.06.2021 в 15:03 #20139
manjey73УчастникПредполагаю, у вас уже есть программа в Moxa 8410, которая читает счетчик и преобразует его данные в Modbus TCP.
Начните с этой связки, оно есть и реализовано или это только ваше воображение ?
27.08.2025 в 17:38 #40149Sergey_Hanty
УчастникДобрый день. Требуется получить данные с счётчиков СЭТ (интерфейс RS485, протокол Modbus подобный), при использовании преобразователей интерфейса RS485/Ethernet по этому поводу хочу уточнить:
1. есть ли в свободном доступе драйвер с совместимый Rapid, в магазине модулей данный драйвер не нашёл?
2. может есть описание/инструкция или видео урок по подключению Rapid к СЭТ, был бы признателен т.к. СЭТ имеют большое применение в нашей стране на производстве и не только?27.08.2025 в 17:56 #40150
manjey73УчастникСЭТ насколько я знаю снят с производства. Вместо него другой идет (с тем же протоколом)
К Modbus не имеет отношения. Драйвера под RapidScada нет под эти счетчики.На счет признательности, ну это к кошельку за разработкой драйвера. Или самостоятельно по примерам.
Вопрос насколько актуально и насколько готовы заплатить?
28.08.2025 в 13:14 #40153
MikhailМодераторДобрый день!
При отсутствии драйвера для СЭТ можно использовать либо OPC-сервер, либо заказать разработку драйвера. Разработка драйвера экономически целесообразна при использовании большого количества приборов. -
Ответ изменён 5 лет, 2 месяца назад пользователем
-
АвторЗаписи
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.