MODBUS RTU: Шаблон настроек и адресация Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › MODBUS RTU: Шаблон настроек и адресация В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 9 лет, 1 месяц назад сделано Mikhail. Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего) Автор Записи 15.06.2017 в 11:04 #6171 baurУчастник Добрый день, почему тут реальная адресация и адресация в шаблоне отличается я это сегодня заметил И почему тут не показывает список команд: 15.06.2017 в 15:49 #6180 MikhailМодератор Добрый день! В конфигурационных файлах XML хранится физический адрес, который передаётся в пакетах протокола. Отображается адрес с 1, как он указан в стандарте. Показывается список фактически отправленных команд. Автор Записи Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего) Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти