Здравствуйте, задача опросить nt935 (модбас рту) через Nport moxa (вроде NPort P5150A, не умеет в преобразование протокола) и вывести на скаду значения + архивирование
Стоит драйвер moxa и опрос идёт как через ком порт. Всё работает , проверял другой программой.
Можно ли через репид скаду опрашивать модбас рту через ком порты ?
И буду очень благодарен, если подскажите/сбросите программу с таким опросом, очень прошу.
Любая моха должна уметь работать в режиме прозрачного преобразования интерфейса.
Если она настроена на преобразование протокола, то непонятно, какой не настроили на виртуальный COM порт тогда?
День инструкцию качать и изучать.
Если виртуальный порт, тогда Линия связи настраивается на этот Com порт и так же в драйвере режим рту
P.S. У человека MOXA настроена, скорость и адрес он знает, NT935 работает только 3 функцией тоже знает. Он только не знает как настроить линию в коммуникаторе, создать теги и перенести их на сервер и в проект.
Добрый день!
Если COM-порт уже настроен, то имеет смысл в Rapid SCADA считать данные с его помощью.
А если настраивать заново, то на мой взгляд удобнее работать по TCP. Формат Modbus RTU при этом сохранится, потому что Вы сами написали, что эта модель Moxa не преобразовывает протокол.
Проясню некоторую путаницу в терминологии:
TCP — это популярный сетевой протокол,
Modbus TCP и Modbus RTU — это формат кодирования пакетов данных на уровне приложений.