Вопрос. В списке устройств панель bolid с2000 присутствует. А драйвера в парках нет. Даже в пакете дополнительных драйверов с сайта их тоже нет. Кто как решил эту проблему? В обучающем видео показано мол в пакете много всяких библиотек, а тут только КП
Драйверы Болид в данный момент работают с Rapid SCADA 5.
Нужно скачать «Пакет драйверов» со страницы Скачать.
Файлы KpS2000.dll и KpS2000PP.dll нужно скопировать в директорию SCADA\ScadaComm\KP
Проверьте, что DLL не заблокирована Windows. При необходимости разблокируйте.
После перезапуска Администратора драйверы должны отобразиться в списке.
Если что-то не заработает, присылайте скриншоты.
Есть какая-то информация по настройке и работе
Болид С2000-ПП 6.0.0.0. Платный. Цена по запросу?
Есть какая-то возможность подавать тревожные события из rapid scada?
Цена в прайс-листе на сайте. Видео на Youtube. Надеюсь, получится как-то открыть. Через Яндекс-браузер пока открывается.
Перед созданием каналов необходимо создать в таблице Форматы следующие перечисления:
Наименование Код Формат
Состояния Болид BolidState -; Пож; Вним; Трев; ТТрев; ТрВх; Обр; КЗ; Невз; Взят; Снят
Команды Болид BolidCommand Снять; Взять; Откл. авт.; Вкл. авт.; Сброс пуска АСПТ; Пуск АСПТ
Снять-Взять DisarmArm Снять; Взять
Есть какая-то возможность подавать тревожные события из rapid scada?
Можно ставить на охрану и снимать разделы, шлейфы. На счёт подачи событий — нужно пробовать, а также посмотреть в документации на С2000-ПП, что он поддерживает.