  • #27223
    vovangefner
    Участник

    Вопрос. В списке устройств панель bolid с2000 присутствует. А драйвера в парках нет. Даже в пакете дополнительных драйверов с сайта их тоже нет. Кто как решил эту проблему? В обучающем видео показано мол в пакете много всяких библиотек, а тут только КП

    #27227
    manjey73
    Участник

    Для 6-й версии возможно драйвер еще не портирован. И насколько знаю, он был платным изначально для 5-й версии (находится в DriverPack)

    #27233
    Mikhail
    Модератор

    Драйверы Болид в данный момент работают с Rapid SCADA 5.
    Нужно скачать «Пакет драйверов» со страницы Скачать.
    Файлы KpS2000.dll и KpS2000PP.dll нужно скопировать в директорию SCADA\ScadaComm\KP
    Проверьте, что DLL не заблокирована Windows. При необходимости разблокируйте.
    После перезапуска Администратора драйверы должны отобразиться в списке.
    Если что-то не заработает, присылайте скриншоты.

    #27234
    Mikhail
    Модератор

    KpS2000.dll устарел и не будет портироваться на 6-ю версию.
    Рекомендуется использовать KpS2000PP.dll с модулем интеграции С2000-ПП.

    #27239
    manjey73
    Участник

    А KpS2000PP будет портироваться? а то есть вариант что понадобится для 6-й версии..

    #27243
    Mikhail
    Модератор

    Да, будет.

    #33928
    dequick
    Участник

    Есть какая-то информация по настройке и работе
    Болид С2000-ПП 6.0.0.0. Платный. Цена по запросу?
    Есть какая-то возможность подавать тревожные события из rapid scada?

    #33953
    Mikhail
    Модератор

    Цена в прайс-листе на сайте.
    Видео на Youtube. Надеюсь, получится как-то открыть. Через Яндекс-браузер пока открывается.

    Перед созданием каналов необходимо создать в таблице Форматы следующие перечисления:

    Наименование	Код	Формат
    Состояния Болид	BolidState	-; Пож; Вним; Трев; ТТрев; ТрВх; Обр; КЗ; Невз; Взят; Снят
    Команды Болид	BolidCommand	Снять; Взять; Откл. авт.; Вкл. авт.; Сброс пуска АСПТ; Пуск АСПТ
    Снять-Взять	DisarmArm	Снять; Взять
    
    #33954
    Mikhail
    Модератор

    Есть какая-то возможность подавать тревожные события из rapid scada?

    Можно ставить на охрану и снимать разделы, шлейфы. На счёт подачи событий — нужно пробовать, а также посмотреть в документации на С2000-ПП, что он поддерживает.

    #33982
    Mikhail
    Модератор

    Видео Болид, относящиеся к Rapid SCADA 5, перезалиты на Rutube. Ссылка.

Просмотр 10 сообщений - с 1 по 10 (из 10 всего)