    Добрый день!

    Подскажите по такому вопросу. После установки версии 6 на Ubuntu 22.04 и копировании файла default в каталог /etc/nginx/sites-available (с перезапуском ОС) при попытке захода на localhost выдается сообщение «502 Bad Gateway».
    Если вернуть изначальный default, то нормально открывается приветственная страница Nginx.

    В чем может быть проблема?

    #27005
    Allmy
    Участник

    Состояние процессов выдается как:

    scadaagent6.service loaded activating auto-restart Rapid SCADA Agent
    scadacomm6.service loaded activating auto-restart Rapid SCADA Communicator
    scadaserver6.service loaded activating auto-restart Rapid SCADA Server
    scadaweb6.service loaded activating auto-restart Rapid SCADA Webstation

    #27006
    Allmy
    Участник

    В общем разобрался. Установил DOTNET версии 7 и он прописался в snap/bin

    После установки руками 6 версии все заработало

    #27016
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!
    Спасибо за информацию.
    Rapid SCADA использует .NET6. Проявятся ли какие-то особенности при использовании .NET7 пока неизвестно.