Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › управление из скады выходами мдвв
- В этой теме 38 ответов, 4 участника, последнее обновление 9 лет, 2 месяца назад сделано
manjey73.
-
АвторСообщения
-
13.02.2017 в 14:53 #4544
alsergeevich
УчастникЗдравствуйте. Никак не могу понять как мне управлять из скады выходами мдвв. Настроил подключение по Modbus RTU с помощью шаблона, который мне тут предоставил Mikhail. Дальше по видео уроку создал входные каналы и каналы управления. Во входные каналы, когда производится расчёт номеров каналов, у меня попадают все каналы счётчиков номера 1001 — 1012, битовая маска выходов номер 1013 и битовая маска входов номер 1014. В каналы управления попали выходы мдвв, они имеют номера с 1001 по 1008. Ума не приложу как мне настроить так, чтобы я мог посылать в битовую маску выходов значение, чтобы управлять выходами или что и куда прописать, чтобы можно было управлять каждым выходом отдельно. Что мне надо сделать ? В видео уроке входные каналы совпадают с каналами управления. У меня же автоматически строится не логичная система каналов управления. Короче я запутался и соответственно у меня ничего не работает. В таблице все данные отображаются корректно. Объясните по шагово как мне настроить всё это дело.
13.02.2017 в 17:58 #4557
MikhailМодераторДобрый день!
Для экспериментов удобнее всего работать только с Коммуникатором, пока не создавая каналов. Когда у Вас получится корректно отправлять команды из Коммуникатора, донастроить базу не сложно.
Для отправки команд совсем не обязательно использовать битовые маски, если они явно не требуются для Вашей задачи. В том шаблоне, который я давал, прописаны команды с номерами от 1 до 8. Так вот из пользовательского интерфейса Коммуникатора отправьте стандартную команду номер 1. Если не ошибаюсь, для ОВЕН нужно посылать значение 1000 — включить и 0 — выключить, лучше уточнить в их документации.Напишите, что получится. Если не получится, то прикладывайте логи линии связи в момент отправки команд.
13.02.2017 в 20:14 #4560alsergeevich
УчастникЗавтра обязательно попробую. Но всё таки как правильно настроить каналы, чтобы я из веб-интерфейса мог отдать команду (послав 1000) на выход 1,например ? Вот этого я не понял. Просто до этого я имел дело только с Simple Scada, а там всё это делается очень просто. Меня это интересует в плане, например, я не буду создавать графический интерфейс и остановлюсь только на таблице. Вот это из видеоурока я ничего не понял. Надо было сделать пару уроков по подключению и управлению устройствами, теми же овенами. Очень не хватает этой информации. Вон в Trace Mode сделали целую серию видео на тему подключения устройств Овен.
Ещё вопрос, где взять шаблон для ТРМ202 ?14.02.2017 в 06:35 #4564alsergeevich
УчастникОтправляю из коммуникатора команду 1 со значением 1000 и ничего не происходит, пишет команда успешно отправлена. Тип команды стандартная. Галочка команды ТУ разрешены, стоит.Отправлял и другие номера с 1 по 8, результат 0.
14.02.2017 в 06:46 #4565alsergeevich
УчастникИз лога информация:
14.02.2017 8:34:11 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=101, номер=2, значение=1 000,000
14.02.2017 8:38:38 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=101, номер=2, значение=1 000,000
14.02.2017 8:38:42 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=101, номер=3, значение=1 000,000
14.02.2017 8:38:45 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=101, номер=4, значение=1 000,000
14.02.2017 8:38:49 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=101, номер=5, значение=1 000,000 14.02.2017 8:38:52 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=101, номер=6, значение=1 000,000 14.02.2017 8:38:55 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=101, номер=7, значение=1 000,000 14.02.2017 8:38:59 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=101, номер=8, значение=1 000,000 14.02.2017 8:39:22 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=101, номер=7, значение=100,000 14.02.2017 8:39:25 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=101, номер=7, значение=0,00014.02.2017 в 10:38 #4571
manjey73УчастникУверены в нумерации регистров для отправки команды ?
int16 должен передаваться без всяких формул нормально.
Посмотрел шаблон, каналы управления не соответствуют выходам как-то.
Согласно документации MDVV запись int16, а почему-то стоит множественная запись ?-
Ответ изменён 9 лет, 4 месяца назад пользователем
manjey73.
14.02.2017 в 10:42 #4573
MikhailМодераторкак правильно настроить каналы, чтобы я из веб-интерфейса мог отдать команду (послав 1000) на выход 1,например ?
На самом деле это просто. Необходимо создать канал управления в базе конфигурации и затем указать его в представлении (табличном или схеме).
14.02.2017 в 10:45 #4574
MikhailМодераторСамая важная информация из лога, которой не хватает, это отправляемые и принимаемые данные побайтно. Они выводятся на странице Журнал работы, файлы логов находятся в папке C:\SCADA\ScadaComm\Log
14.02.2017 в 13:48 #4576alsergeevich
УчастникСделал такой шаблон:
<?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″?>
<DevTemplate>
<ElemGroups>
<ElemGroup active=»true» tableType=»HoldingRegisters» address=»50″ name=»выходы»>
<Elem name=»out» type=»ushort» byteOrder=»01234567″ />
</ElemGroup>
<ElemGroup active=»true» tableType=»HoldingRegisters» address=»51″ name=»входы»>
<Elem name=»in» type=»ushort» byteOrder=»01234567″ />
</ElemGroup>
</ElemGroups>
<Cmds>
<Cmd tableType=»HoldingRegisters» multiple=»false» address=»50″ elemCnt=»1″ cmdNum=»1″ name=»on_out» />
</Cmds>
</DevTemplate>
чтобы пока видеть только битовые маски входов и выходов.
Перезапустил коммуникатор. Входы видит нормально, значения в текущих данных тегов по входам меняются. Захожу в команды. Тип команды стандартная. Номер команды 1. Отправляю значение 1, должен сработать выход 1, но ничего не срабатывает. Пишет команда отправлена успешно и всё. Галочка команды ТУ стоит. Что ещё надо, чтобы это всё заработало ?
Данные из логов:
Линия 6 «myModbusTest»
———————-
Состояние : цикл работы
Действие : 14.02.2017 15:41:33 Сеанс связи с КП 61 «mymodbustest»
Канал связи
Тип: Serial
Последовательный порт: COM13 (открыт)
Пользовательские параметры
TransMode = RTU
Общие свойства
Templates = Dictionary of 1 templates
Активные КП
1. КП 61 «mymodbustest» : нормаПри отправке команды в логе пишет следующее:
2017-02-14 15:45:10 Команда КП 61 «mymodbustest», тип: KpModbus, адрес: 16
Команда «on_out»
Отправка (8): 10 06 00 32 00 01 EA 84
Приём (5/5): 10 86 01 D3 A5
Ошибка устройства: [01] ILLEGAL FUNCTION!
Команда «on_out»
Отправка (8): 10 06 00 32 00 01 EA 84
Приём (5/5): 10 86 01 D3 A5
Ошибка устройства: [01] ILLEGAL FUNCTION!
Команда «on_out»
Отправка (8): 10 06 00 32 00 01 EA 84
Приём (5/5): 10 86 01 D3 A5
Ошибка устройства: [01] ILLEGAL FUNCTION!
Я так понимаю, что ему не нравится какая-то функция, вопрос какая ?14.02.2017 в 16:08 #4579
MikhailМодератор1. Скопируйте отправляемые данные 10 06 00 32 00 01 EA 84 в http://modbus.rapidscada.net/
2. Попробуйте сравнить то, что отправляет Коммуникатор, с тем что требуется контроллеру согласно документации от производителя.Можно сделать все необходимые настройки для Вас, но это отдельная услуга по разработке шаблона Модбас.
Запасной вариант — использовать OPC сервер. Это проще, но по надёжности работы будет другой уровень в меньшую сторону.
14.02.2017 в 16:34 #4580
manjey73УчастникПочему-то Write Single Register вместо Holding
и зачем писать в маску вХодов, чего там есть желание увидеть ?
-
Ответ изменён 9 лет, 4 месяца назад пользователем
manjey73.
14.02.2017 в 19:36 #4582alsergeevich
УчастникЯ ничего не пишу в маску входов, когда подаю сигнал на любой вход я вижу это в самой скаде типа контроля работоспособности.
Обалдеть, скопировал 10 06 00 32 00 01 EA 84 по ссылке и вижу, что пишет не в тот адрес это первое, вместо 50 почему то пишет в 51, но ведь в шаблоне чётко указан 50 адрес, вопрос почему ? Что надо исправить в шаблоне ? Может в рапиде адреса как то считаются по другому ? Ничего не понимаю.15.02.2017 в 08:44 #4583alsergeevich
УчастникИсправил в шаблоне адрес на 49 и теперь пишет куда надо 10 06 00 31 00 01 1A 84, но теперь вопрос как функцию записи изменить т.к вся засада в ней. Рапида использует 0х006, а в документации на мдвв написано, что запись в регистры осуществляется функцией 0х10. И ещё, получается при записи рапида увеличивает адрес на 1 поэтому в шаблоне надо указывать значение адреса — 1, с чем это связано или может я что-то не так понимаю ?
15.02.2017 в 08:48 #4584alsergeevich
УчастникПро применение ОРС. Я в принципе с ОРС и начал, но в этом случае рапида не видит у меня выходы, только входы и с MasterOPC Universal Modbus Server от Insat не хочет вообще работать.
15.02.2017 в 09:44 #4585alsergeevich
УчастникСейчас перенастроил всё через ОРС сервер Овен. Всё настроилось, показывает что всё работает. Там где выбор ОРС сервера идёт занёс маску выходов в раздел запись данных. Номер команды сделал 3 до этого делал 1 результаты одинаковые. Тип значения System.Uint16, спецификация текущих данных Data Access 3.0. Разрешить ТУ галочка стоит. Отправляю команду со значением 1 и… опять тишина, никакой реакции.
Информация из логов:
2017-02-15 11:28:05 <BOOKZ><система><ACT> Получена команда из файла: тип=Standard, КП=71, номер=32017-02-15 11:27:35 Инициализация линии связи 7 «opctest»
2017-02-15 11:27:35 Запуск линии связи 7 «opctest»2017-02-15 11:27:35 Сеанс связи с КП 71 «opcTest», тип: KpOpc
Соединение с OPC DA сервером установлено2017-02-15 11:28:05 Команда КП 71 «opcTest», тип: KpOpc
Что тут не хватает, чтобы заработал этот мдвв как надо ?
-
Ответ изменён 9 лет, 4 месяца назад пользователем
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.