«Странности» МАУ

  • В этой теме 4 ответа, 2 участника, последнее обновление 1 год назад сделано a80808.
Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего)
  • Автор
    Записи
  • #40591
    a80808
    Участник

    Заметил на версии 5, но, возможно, и актуально для шестой, если не правили.
    Работает модуль с временным ключом. Когда ключ истекает, по идее модуль должен встать, ан нет )))
    Он начинает бесконечно слать последнюю команду даже если уже события нет.
    Ранее писал что похожий «эффект» проявляется если по какому то каналу происходит событие , а потом канал уходит в недостоверность, осылка оповещений все равно идет в цикле. Даже для постоянного ключа…
    Механизм понятен — триггер не сбрасывается, но вот как это убрать без перезагрузки МАУ…

    #40592
    Mikhail
    Модератор

    Интересный эффект.
    Скажу по секрету, что на данный момент в 6-й версии ключ Модуля автоуправления проверяется только при запуске Сервера. Поэтому число логически такой проблемы не должно возникнуть.

    #40599
    a80808
    Участник

    Хм..вот как раз наверное из-за этого и происходит — модуль не знает, что ключ закончился и продолжает работать…
    Там может быть с какой то периодичностью триггеры сбрасывать, раз в сутки например, точнее с временем взвода сутки?

    #40602
    Mikhail
    Модератор

    Не ожидаю проявления данной проблемы на 6-й версии. Если она всё же возникнет, напишите в эту тему. Разработка 5-й версии завершена несколько лет назад.

    #40606
    a80808
    Участник

    Если возникнет обязательно напишу.

Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.