Добрый день!
Заметил, что зона нечувствительности может сработать некорректно.
Проявляется так:
Шаг 1. значение чуть ниже аварийного предела, он сработал.
Шаг 2. следующее значение приходит между «верхняя граница» и «верхняя граница» минус «зона нечувствительности»
происходит срабатывание «верхняя граница», хотя до нее еще не дошли.
Проявилось в искусственных условиях на значениях уставок 1.6; 1.8; 2.4; 2.5 зона нечувствительности 0.05
Вот так это выглядит в журнале:
Норма, 2,00 МПа
Нижний предел, авария, 1,59 МПа
Норма, 2,00 МПа
Норма, 2,20 МПа
Норма, 2,37 МПа
Верхний предел, предупреждение, 2,41 МПа *** предупреждение сработало корректно
Нижний предел, авария, 0,00 МПа
Норма, 2,00 МПа
Нижний предел, авария, 1,59 МПа
Верхний предел, предупреждение, 2,36 МПа *** предупреждение сработало раньше
В реальной эксплуатации такое конечно маловероятно.