Соединение контроллера hienzmann Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › Соединение контроллера hienzmann В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 1 неделя, 1 день назад сделано Mikhail. Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего) Автор Записи 03.08.2026 в 16:12 #44399 YuriiУчастник Запрос значений группы элементов «mSec» Отправка (12): 06 E1 00 00 00 06 01 03 00 F0 00 04 Приём (7/7): 06 E1 00 00 00 03 01 Приём (2/2): 83 03 Ошибка, полученная от устройства: [03] ILLEGAL DATA VALUE подскажите пожалуйста в чем ошибка 03.08.2026 в 16:14 #44400 YuriiУчастник 356 «A5点火持续期(ms) A5 ignition duration (ms)» «显示值,仅读取 Display value, read only» SINGLE «读写4DF0247 Read-write 4DF0247» «读写 Read-write» «[4区]输出寄存器 [Zone 4] output register» «32位 浮点数 32-bit floating point number» «寄存器地址 Register Address»-247 Таблица регистров 03.08.2026 в 17:41 #44401 JurasskParkУчастник Вместо функции 03 попробуйте 04. 06 E1 00 00 00 06 01 04 00 F0 00 04 04.08.2026 в 15:01 #44408 MikhailМодератор Добрый день! Данная ошибка означает, что контроллер видит запрос, но он ему «не нравится». Например, запрошено некорректное количество регистров. Используйте парсер https://rapidscada.net/modbus/ для контроля того, что запрашивается. Автор Записи Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего) Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти