Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Связь с ТЭКОН 19М(ООО «КРЕЙТ»)
- В этой теме 14 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 месяца назад сделано
Mikhail.
-
АвторСообщения
-
12.11.2025 в 12:16 #41098
Andre1964
Участниккто ни будь написал драйвер для Win или Linux через к-104
12.11.2025 в 12:30 #41099
manjey73Участниквы имеете ввиду МЭК 60870-5-104 ?
то нет, используйте какой-нибудь OPC
12.11.2025 в 12:33 #41103Andre1964
Участникпод Win он есть , можно использовать, только что то медленно, а под Linux есть что ни будь?
12.11.2025 в 12:35 #41105Andre1964
УчастникК-104 это оборудование ООО «КРЕЙТ»
12.11.2025 в 12:40 #41106
manjey73УчастникБлин, ну вы бы хоть ссылки на документацию от производителя бы дали.
12.11.2025 в 12:43 #41107
manjey73Участникха, знакомая штука (выглядит по крайней мере). Что-то мне сдается, что производители хотели написать драйвер для RapidScada по их протоколу, но потом написали, что у них есть Modbus и отказались. Может не во всех устройствах ?
в общем не так важно.
12.11.2025 в 12:44 #41108
manjey73Участникпо протоколу FT 1.2
точно, они самые. 🙂
12.11.2025 в 13:34 #41109Andre1964
Участникда у них есть модуль Адаптер MODBUS АИ-106, только не описаны регистры, где , что лежит (https://kreit.ru/products/communication/ai-106.html?kat=0&tab=6#0)
12.11.2025 в 13:40 #41110Andre1964
Участникцена модуля 25 т.р., не прокатит это
12.11.2025 в 14:01 #41111Andre1964
Участникэтот модуль только передает данные с интеллектуальных датчиков, а Т-19 нет
12.11.2025 в 14:21 #41112Andre1964
Участникустройство, которое можно использовать Устройство согласования протоколов УСП-178, цена 40, дороговато получается
12.11.2025 в 14:29 #41115
manjey73Участникну а от разработки драйвера они отказались. При этом у меня было тогда время и я готов был сделать драйвер даром, просто сделав его платным.
При чем даже готов был, чтобы они его продавали сами, перечисляя мне таньге, и после Н-ной суммы я бы сделал его бесплатным. Как-то так дело обстояло.
А сейчас нет времени и особого желания 🙂
-
Ответ изменён 2 месяца назад пользователем
manjey73.
13.11.2025 в 14:34 #41122
MikhailМодераторСтранная позиция производителя — использовать нестандартный протокол, при этом не создавая драйверы или кросс-платформенный OPC UA-сервер для своих устройств.
13.11.2025 в 14:57 #41126Andre1964
УчастникOPC сервер под win есть, а что бы по MODBUS получать данный надо купить модуль «согласования протоколов УСП-178»
14.11.2025 в 16:44 #41129
MikhailМодераторOPC сервер под win есть
Для промышленной автоматизации нужна поддержка Linux.
что бы по MODBUS получать данный надо купить модуль «согласования протоколов УСП-178»
Хотят ещё денег за функцию, которая по хорошему должна работать «из коробки».
-
Ответ изменён 2 месяца назад пользователем
-
АвторСообщения