Связь с панелью Weintek

Помечено: 

Просмотр 9 сообщений - с 1 по 9 (из 9 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #6250
    lele89
    Участник

    Здравствуйте!
    Подскажите можно ли организовать такую связку? То есть отправлять данные, полученные скадой по snmp с устройства на панель weintek. По модбасу например.

    #6251
    manjey73
    Участник

    Только если панель будет слейвом для scada. Режима slave для Modbus в scada нет, только мастер.
    Потребуется модуль автоматического управления, либо чтобы все формулы переброса были во входных каналах, они работают по циклу постоянно. (скорее только с модулем получится, формулы для переброса значений, а отправить сможет только модуль)

    • Ответ изменён 9 лет назад пользователем manjey73.
    • Ответ изменён 9 лет назад пользователем manjey73.
    • Ответ изменён 9 лет назад пользователем manjey73.
    #6263
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!
    Панель поддерживает и Модбас-мастер и Модбас-слейв или что-то одно? Как часто нужно отправлять данные, сколько тегов?

    #6274
    lele89
    Участник

    Панель поддерживает и то и другое.
    Хотелось бы передавать в реальном времени порядка 200 тегов, но если есть ограничение, то сколько?

    #6275
    manjey73
    Участник

    Для передачи в реальном времени можно настроить Модуль автоматического управления для передачи по времени, но это не имеет смысла, лучше передавать по изменению + внеочередной опрос для обратной связи, а для параметров панели, которые можно менять на самой панели выполнять циклический опрос. Разбить КП для циклического опроса и для остальных параметров.

    #6284
    Mikhail
    Модератор

    1. Наиболее правильный вариант, чтобы панель являлась Модбас-мастером и опрашивала скаду. Это потребует разработки драйвера Модбас-слейв для Rapid SCADA, что было бы весьма полезно, но достаточно дорого. То есть зависит от бюджета проекта.
    Тогда панель сможет быстро в цикле считывать нужные значения и отправлять команды.

    2. Более простой вариант, если Модбас-мастером будет Rapid SCADA — такой драйвер уже работает и входит в дистрибутив. Передача значений на панель будет идти в виде команд Модбас. Чтобы они отправлялись автоматически, потребуется Модуль автоматического управления. Однако сейчас значения команд, которые может отправлять модуль являются фиксированными. Нужна доработка, которая позволит отправлять текущие значения входных каналов. И ещё один минус этого варианта — все логи модуля автоуправления и Коммуникатора забьются информацией о постоянно отправляемых командах. Настройка также будет не совсем очевидна.

    Лучше, конечно, реализовать вариант 1.

    #6292
    manjey73
    Участник

    что-то я упустил, что нельзя переменные отправлять. В любом случае не мешало бы научить модуль обрабатывать каналы управления с обработкой формул, тогда и значения можно было бы отправлять.

    логи сильно не забьются, если модулем выполнять отправку по изменению

    #6295
    lele89
    Участник

    Спасибо за ответы!
    Конечно написание нового драйвера было бы оптимальным вариантом, но на данном этапе проекта вряд ли дадут одобрение. Главное что на скаде все отображается:)

    #7211
    Mikhail
    Модератор

    Однако сейчас значения команд, которые может отправлять модуль являются фиксированными. Нужна доработка, которая позволит отправлять текущие значения входных каналов.

    Данная функциональность уже реализована и появится в следующей версии Модуля автоматического управления. Появился триггер по изменению, используя который можно отправлять значения заданного входного канала.

Просмотр 9 сообщений - с 1 по 9 (из 9 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.