Распределенная установка

Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Распределенная установка

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 23 всего)
  • Автор
    Записи
  • #39626
    Alexandr
    Участник

    Всем добрый день!

    Не подскажите по распределенной установке Скада, возможна ли следующая конфигурация

    Имеется несколько локальных объектов, каждый объект имеет около 20-30 единиц оборудования для мониторинга и управления (в основе это ДГУ), локально на каждом объекте имеется персонал который должен за всем этим наблюдать и управлять при необходимости.

    На одном из объектов я уже установил RapidScada, теперь хочу также сделать на оставшихся пару объектах.

    в чем собственно вопрос, также имеется служба которая должна мониторить состояние всего оборудования на данных объектах (территориально находятся отдельно), я бы хотел у них также установить RapidScada, и возможно получать данные от коммуникаторов которые установлены на скада объектов. Связь с объектами возможна только через GSM модемы.

    Такой вариант возможен, или возможно кто-то подскажет какие другие варианты возможны для реализации данной задачи.

    Заранее благодарен за помощь.

    #39627
    a80808
    Участник

    1.Полная установка на «главном» объекте, на остальных коммуникатор и агент
    2. На объектах что то «легкое» («Малинка», WirenBoard), связать через «Быстрый шлюз».

    #39628
    manjey73
    Участник

    при 1 — персонал на удаленных объектах будет подключаться к WEB центральной, а связь там GSM — не лучший вариант. А должны видеть у себя…

    Значит на каждом объекте устанавливать локально Scada.
    На главном объекте так же установить Scada — получение данных с локальных = MQTT, OPC UA (следить за сертификатами каждый год), Быстрый шлюз.

    #39629
    manjey73
    Участник

    Да, на локальных объектах можно устанавливать действительно WirenBoard или безвентиляторные ПК, которых ныне масса. Если на самом объекте есть сеть внутри объекта, то персонал может со своих телефонов, планшетов, компьютеров все смотреть.

    #39630
    Alexandr
    Участник

    а80808,

    т.е. на главном объекте диспетчеров, отдельная RapidScada не связанная с теми которые на объекте, как вариант рассматривал такой вариант, но думал что с существующих скад на объектах есть возможность вытаскивать данные чтобы не нагружать контроллеры повторным опросом.

    Но в любом случае спасибо за помощь.

    #39631
    manjey73
    Участник

    Так оборудование будут опрашивать только локальные scada.
    Главная с локальными взаимодействует, а не дублирует опросы.

    #39632
    a80808
    Участник

    Почему не связанная? По в. 1 через Агента Коммуникаторы будут слать данные к серверу, в в.2 — данные пойдкт через шлюз. В любом случае подключение пользователей для общей картины на центральном узле ( а по в.1 это единственная возможность), по в.2 можно и к локальным подключаться, но видеть будете только этот узел.
    А что за задача? Может проще установить контроллеры на объектах (типа Анемон от Дисистех — прекрасно работает через GSM) или же шлюзы OWEN ПМ210 — в облако ОВЕН. Оттуда можно забрать через драйвер от @manjey73 В главную SCADA

    #39633
    Alexandr
    Участник

    manjey73,

    Приоритет у локальных объектов там на обычном нормальном РС планирую развернуть, плюс норм монитор 24-27 дюймов.

    Если бы норм связь была я бы для центрального мониторинга просто учетки бы добавил в каждом локальном и заходили бы они через web.

    Почитаю про данный вариант.
    «Значит на каждом объекте устанавливать локально Scada.
    На главном объекте так же установить Scada — получение данных с локальных = MQTT, OPC UA (следить за сертификатами каждый год), Быстрый шлюз.»

    Спасибо.

    #39634
    a80808
    Участник

    P.S. через Агента и управление и изменение конфигурации с главной машины. На объектах могут стоять простенькие одноплатники с Linux

    #39635
    manjey73
    Участник

    p.s. Михаил говорил, что можно настроить Коммуникатор на отсылку данных сразу на два сервера. Вроде где-то в Источниках данных.

    сам не пробовал еще. То есть локально установленная Scada может опрашивать оборудование и отсылать данные своему серверу и удаленному.
    Если правильно понял, этот режим без использования mqtt, opc ua, быстрого шлюза и т.д.

    Другой вопрос, если вы будете делать расчетные каналы на локальных и передавать их, то тут только либо быстрый шлюз, либо mqtt.
    Думаю Modbus slave тут несколько излишен.

    #39636
    Alexandr
    Участник

    Отсылка данных с Коммуникатора сразу на 2-а сервера наверно лучший вариант был бы.
    Где то бы почитать как это работает, как это настроить потестировать.

    расчетные каналы по идеи наверно можно сделать на втором сервере.

    #39637
    manjey73
    Участник

    Добавьте в Источниках данных Коммуникатора еще одно соединение с драйвером DrvDsScadaServer
    Добавьте там соединение и уберите Соединение по умолчанию.

    В общем если я правильно понял, где-то там.
    Ну и на основном сервере еще видимо надо будет дублировать устройства и теги…

    з.ы. говорю же, не пробовал пока, но если правильно понял то все там.

    • Ответ изменён 1 год, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #39639
    Alexandr
    Участник

    Manjey73,

    спасибо.

    на виртуальных машинах соберу, попробую как это делается.

    #39641
    Romiros
    Участник

    Здесь наверное ключевой вопрос в каналах связи. GSM вряд-ли подойдёт. Нужно tcp соединение. Или модемы 3g-4g?

    #39642
    manjey73
    Участник

    Ну я про это и написал в начале, персонал должен подключаться к локальной системе, а она уже только перекидывать данные на центральную.

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 23 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.