Работа с давление в Rapid Scada

Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего)
  • Автор
    Записи
  • #26614
    SergeevVadim
    Участник

    Всем привет. Ребята, подскажите пожалуйста! Кто работал с приборами по измерению давления? Надо правильно прописать формулу для отображения текущих значении с прибора. Посмотрите скрины, пожалуйста! Кто сталкивался с такой проблемой напишите пожалуйста.
    https://disk.yandex.ru/i/KOrDf3camYNLTw
    https://disk.yandex.ru/i/iFpaclml8YNOIQ
    Нужно сделать так что бы Scada показывала реальное правильное значение.
    У меня на приборе показывает 6-7 Па а в коммуникаторе многомиллионое значение. Подскажите как правильно настроить, пожалуйста.

    #26615
    Romiros
    Участник

    Думаю нужно modbus правильно настроить. Похоже чуть в регистры не попали.

    #26618
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!
    Да, нужно установить порядок байт в регистрах. Часто встречается «2301».
    Ну или адреса регистров смещены.

    • Ответ изменён 3 года, 8 месяцев назад пользователем Mikhail.