Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Проблемы с новой версией!
- В этой теме 8 ответов, 2 участника, последнее обновление 9 лет назад сделано
Mikhail.
-
АвторСообщения
-
09.06.2017 в 07:28 #6068
EvgenУчастникЗдравствуйте!
Установив новую версию столкнулся с проблемами:
1- opc «логика» не опрашивает!!! откатил на старую работает отлично!
2- opc «Инсат» данные идут с данного орс дольше чем в старой версии.
3- орс codesys не смог его подключить (тут может надо было настройки пересмотреть, но откатил на старую версию сразу все заработало)09.06.2017 в 07:39 #6069
EvgenУчастникP. S. в логах ошибок не было.
09.06.2017 в 14:31 #6073
MikhailМодераторДобрый день!
Какая версия Коммуникатора была и какую установили?
Также напишите версии C:\SCADA\ScadaComm\OpcNetApi.dll (в свойствах файла).09.06.2017 в 15:02 #6077
EvgenУчастникБыла 5.0.0 установил последнюю с сайта 5.1.1
после установки новой версии заменил только файлы в C:\SCADA\ScadaComm\Config
текущая OpcNetApi.dll 2.1.105.1
новая OpcNetApi.dll 2.1.105.111.06.2017 в 09:39 #6092
MikhailМодераторРабота с OPC при переходе от Коммуникатора 5.0.0.0 к 5.0.0.1 не менялась, см. http://doc.rapidscada.net/content/ru/version-history/communicator-history.html
Какие ошибки в общем логе Коммуникатора и в логах линий связи?
12.06.2017 в 07:50 #6109
EvgenУчастник2017-06-12 04:14:59 КП 151. Обработка изменения текущих данных. Подписка: СПГ 761
КП 151. Обработка тега. Наименование: SPbus.SPG761.т1.157(G). Значение: 0. Качество: good
КП 151. Обработка тега. Наименование: SPbus.SPG761.т1.159(Q). Значение: 0. Качество: good2017-06-12 04:15:02 КП 151. Обработка изменения текущих данных. Подписка: СПТ 961_2
КП 151. Обработка тега. Наименование: SPbus.SPT961_2.т2.156(T). Значение: 169,47. Качество: good
КП 151. Обработка тега. Наименование: SPbus.SPT961_2.т2.157(G). Значение: 3,3776. Качество: good
КП 151. Обработка тега. Наименование: SPbus.SPT961_2.т2.158(w). Значение: 2,0659. Качество: good
КП 151. Обработка тега. Наименование: SPbus.SPT961_2.т4.156(T). Значение: 169,49. Качество: goodв обоих версиях это в логах!!!!
12.06.2017 в 07:51 #6110
EvgenУчастник—
DLL : KpOpc
Состояние : норма
Сеанс связи : 12.06.2017 7:50:47
Команда ТУ : время неопределеноСеансы связи (всего / ошибок) : 38090 / 0
Команды ТУ (всего / ошибок) : 0 / 0
Запросы (всего / ошибок) : 0 / 0Также в обоих версиях логи одинаковые
12.06.2017 в 07:52 #6111
EvgenУчастниклоги с opc codesys пусты!
13.06.2017 в 12:56 #6123
MikhailМодераторНе совсем понятно:
1- opc «логика» не опрашивает!!!
Какие ошибки?
логи с opc codesys пусты!
Вообще не приходят данные от OPC-сервера?
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.