Ошибка чтения тегов из Relab OPC Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › OPC › Ошибка чтения тегов из Relab OPC В этой теме 4 ответа, 2 участника, последнее обновление 7 лет назад сделано Mikhail. Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего) Автор Сообщения 20.04.2017 в 17:42 #5404 alaterrУчастник При попытке добавить тэг с OPC сервера в конфигурация девайса, получаю ошибку. Более того, текст ошибки не виден. Скрин ниже https://yadi.sk/i/9ndn-Tlj3HBHYb Эта тема была изменена 7 лет назад от alaterr. 21.04.2017 в 08:20 #5406 MikhailМодератор Чем этот тег отличается от тех, которые добавлены успешно? Работает ли получение данных от OPC для добавленных тегов? 21.04.2017 в 08:21 #5407 MikhailМодератор Возникшая ошибка не критичная — программе не удалось определить тип тега (массив или не массив). Тег всё равно можно добавить. 21.04.2017 в 10:53 #5416 alaterrУчастник Да, действительно, он добавляется и работает. Смутило то, что не видно что же там за ошибка. 21.04.2017 в 17:47 #5428 MikhailМодератор Думаю, её текст не сильно прояснит ситуацию ) Автор Сообщения Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего) Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти