Ошибка работы OPC server

Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #30630
    PavelPastukhov
    Участник

    Добрый жень. Не работает связка OPC server со Scada-Коммуникатор. Выходит ошибка: Error filling server list: Невозможно привести COM-объект типа «System._ComObject» к интерфейсному типу «OpcRcw.Comn.IOPCServerList2» Операция завершилась со сбоем, поскольку вызов QueryInterface COM-компонента для интерфейса с IID «{9DD0B56C-AD9E-43EE-8305-487F3188BF7A}» возвратил следующую ошибку: Класс не зарегистрирован (Исключение из HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNETREG)).

    #30631
    JurasskPark
    Участник

    OPC-сервер и коммуникатор на разных ПК находятся?
    Если ПК разные:
    Какая ОС установлена на ПК?
    Как вы настраивали OPC сервер для удаленной работы?

    #30633
    PavelPastukhov
    Участник

    OPC сервер Lectus Modbus OPC and DDE server 3.10
    SCADA коммуникатор 5.0.0.1
    Находятся на одном ПК Win 7 sp1 x64
    Выбирая свойства КП выходит ошибка и в самих свойствах нет ни одного OPC сервера

    #30635
    JurasskPark
    Участник

    Если Вы планируете использовать OPC Classic, не забудьте скачать
    OPC Core Components 3.00.108 (7,06 МБ)
    https://rapidscada.ru/download/opc-core-components-redistributables-3.00.108-20191220.zip

    Ставили?

    #30641
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!
    Для опроса устройства по протоколу Modbus рекомендуется использовать драйвер Modbus «из коробки», который работает надёжнее. А так да, OPC Core Components не хватает.