Добрый жень. Не работает связка OPC server со Scada-Коммуникатор. Выходит ошибка: Error filling server list: Невозможно привести COM-объект типа «System._ComObject» к интерфейсному типу «OpcRcw.Comn.IOPCServerList2» Операция завершилась со сбоем, поскольку вызов QueryInterface COM-компонента для интерфейса с IID «{9DD0B56C-AD9E-43EE-8305-487F3188BF7A}» возвратил следующую ошибку: Класс не зарегистрирован (Исключение из HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNETREG)).
OPC сервер Lectus Modbus OPC and DDE server 3.10
SCADA коммуникатор 5.0.0.1
Находятся на одном ПК Win 7 sp1 x64
Выбирая свойства КП выходит ошибка и в самих свойствах нет ни одного OPC сервера
Добрый день!
Для опроса устройства по протоколу Modbus рекомендуется использовать драйвер Modbus «из коробки», который работает надёжнее. А так да, OPC Core Components не хватает.