Ошибка Коммуникатора V6

Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #27607
    manjey73
    Участник

    Михаил, вы вроде исправляли данную ситуацию, а она по прежнему присутствует.

    Вот запросы сверху адрес 0х14(20) и внизу с адресом 0х00 хотя в БД адрес указан 20
    И привязка в Коммуникаторе на опросе устройство стоит

    OK
    Отправка (8): 14 06 83 0A 40 0F F3 4D
    Приём (18/18): 14 09 21 30 06 03 23 1E 69 01 FF FF 24 00 10 00 BE 08
    OK
    Отправка (6): 14 04 14 FF 0B 55
    Приём (16/16): 14 05 58 10 22 02 23 02 00 00 00 02 00 09 7F 04
    OK
    Получено за 7321 мс
    
    2023-03-06 21:55:24 Линия связи [5] RS_Mercury остановлена
    --------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------
    2023-03-06 21:55:40 Запуск линии связи [5] RS_Mercury
    
    2023-03-06 21:55:40 Соединение с 192.168.0.9:4000
    
    2023-03-06 21:55:40 Сеанс связи с устройством [7] Mercury236
    Отправка (4): 00 00 01 B0
    Приём (4/4): 00 00 01 B0
    OK
    Отправка (11): 00 01 01 01 01 01 01 01 01 77 81
    Приём (4/4): 00 00 01 B0
    

    er

    • Эта тема была изменена 1 год, 1 месяц назад от manjey73.
    #27608
    manjey73
    Участник

    Может я пропустил и концепция поменялась, или ошибка кочует уже давно в 6-й версии Коммуникатора ?

    только что обновил все файлы на 6.0.2

    • Этот ответ был изменен 1 год, 1 месяц назад от manjey73.
    #27620
    Mikhail
    Модератор

    Подход был изменён, потому что пользователи постоянно спотыкались на том, что в Коммуникате меняют адрес, а настройка не срабатывает. Из базы конфигурации адрес теперь не используется при опросе устройств. Галочка «Привязано к базе конфигурации» определяет, привязывать ли каналы к тегам.

    #27621
    manjey73
    Участник

    ужас просто, а я не могу понять почему у меня адрес 0 и счетчик отвечал…
    Тогда какой смысл в «Числовой Адрес», «Строковой адрес» теперь в БД ?

    имхо, раньше было более разумно, можно было отключить галочку и тестировать другой прибор, потом просто установить ее и запустить с привязанным прибором в БД.

    #27631
    Mikhail
    Модератор

    Основные параметры устройств в таблице Устройства базы конфигурации полезны тем, что в Администраторе можно импортировать устройства из таблицы в настройки Коммуникатора.

Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего)
  • Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.