Здравствуйте! Такая проблема — создал шаблон мнемосхемы(новый), нужно от него управлять отдельным термостатом, прописал каналы входов и выходов в шаблоне, в представлении базы конфигурации ввел смещение cnlOffset.
Например в шаблоне входной канал для отображения температуры 101, выходной канал для уставки 102 и включения/отключения термостата 109. Сами термостаты (7 штук) начинаются от канала 100 до 700. В представлении в аргументах для каждого термостата прописываю cnlOffset=0 до cnlOffset=700.
Входные каналы на мнемосхеме отображаются без проблем, это температуры, каждую показывает правильно. Но при попытке отправить команду на выходной канал (без диалогового окна), почему то отправляет на канал прописанный в шаблоне (102, 109), это показывается в событиях внизу вэбинтерфейса. Как это можно решить?
-
Тема изменена 1 час, 14 минут назад пользователем
Oldwizardkz.
-
Тема изменена 1 час, 13 минут назад пользователем
Oldwizardkz.