Отображение веб станции на другом компьютере

Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Отображение веб станции на другом компьютере

Просмотр 14 сообщений - с 1 по 14 (из 14 всего)
  • Автор
    Записи
  • #7671
    a93911
    Участник

    Здравствуйте. Могу ли я в браузере просмотреть представление, запущенное на другом компьютере? То есть работать с любого компьютера с системой Rapidscada, не устанавливая дополнительных компонентов. Либо укажите тот минимум, который нужно установить.

    #7674
    Evgen
    Участник

    Здравствуйте!
    Да, в адресной строке браузера (ip пк где установлена скада)/scda
    пример
    192.168.102.105/scada

    #7675
    a93911
    Участник

    Что должно быть запущено? Компьютер пингуется, страница не открывается

    #7676
    Evgen
    Участник

    на пк где установлена скада откройте браузер и введите там
    localhost/scada
    откроется скада или нет?

    #7677
    a93911
    Участник

    Да, открывается

    #7678
    a93911
    Участник

    Спасибо, разобрался. Блокировал брандмауэр

    #7679
    Evgen
    Участник

    Удачи!

    #7681
    a93911
    Участник

    Подскажите как прописать службу сервера в исключения брандмауэра Windows 8.

    #7682
    Evgen
    Участник
    #7695
    a93911
    Участник

    Спасибо за ссылку. Мои действия:
    — отключаю брандмауэр, сервер становится доступен с другого компьютера по ссылке IP/scada;
    — вношу в исключения программу SCADA\ScadaServer\ScadaServerSvc.exe. Включаю брандмауэр, сервер недоступен;
    — вношу в исключения программу SCADA\ScadaServer\ScadaServerCtrl.exe. Сервер по прежнему недоступен;
    -создаю правило для брандмауэра во входящих и исходящих подключениях для вышеуказанных программ.Сервер по прежнему недоступен.
    Перезагружать компьютер пробовал, не помогает.
    Я всё сделал правильно? Почему сервер закрыт брандмауэром?

    #7697
    manjey73
    Участник

    Возможно вы указываете не тот тип сети когда создаете правило ?
    Там есть и для внутренней и для внешних и доменных сетей.

    #7698
    a93911
    Участник

    В свойствах правила разрешено для локального и удаленного ip

    #7703
    Mikhail
    Модератор

    С других компьютеров Вы обращаетесь не к SCADA-Серверу, а к веб-серверу IIS. Поэтому нужно разрешить входящие соединения на порт 80 без указания конкретного приложения.

    #7710
    a93911
    Участник

    Михаил, спасибо! Помогло!

Просмотр 14 сообщений - с 1 по 14 (из 14 всего)