Нужен специалист Rapid SCADA

Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Нужен специалист Rapid SCADA

Просмотр 14 сообщений - с 1 по 14 (из 14 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #25430
    isa_rus
    Участник

    Добрый день!
    Мы технологический стартап по определению протечек, контролю температуры, уровней жидкости и других датчиков. Сейчас делаем пилотный проект на одном из объектов (2 больших подвальных помещения и 2 вент шахты).
    Нам нужно внедрить Scada систему для отображения состояния датчиков клиенту и выводу предупреждений.

    Если Вы такой специалист, напишите сюда, а лучше на почту isa_rus@mail.ru.

    #25432
    a80808
    Участник

    У вас проблема то в чем — Скаду настроить или сами датчики подобрать? Для подвалов хорошо подходит LoraWAN VEGA Absolut + Rapid SCADA. Датчики протечек у них в продукции есть.

    #25434
    isa_rus
    Участник

    Датчики и база данных у нас все свое. Нам нужно именно SCADA систему настроить

    #25435
    isa_rus
    Участник

    Нужен специалист по настройке и внедрению Rapid Scada

    #25441
    a80808
    Участник

    Тут почти все такие 🙂

    #25442
    manjey73
    Участник

    Что за датчики? ссылка на доки?

    #25443
    isa_rus
    Участник

    Датчики мы сами сделали, это пока не важно. Смысл из нашей базы данных брать нужные данные и отобразить на мнемосхеме. Нужен человек который хотя бы проконсультирует, а еще лучше тот кто готов взяться за этот проект в виде подработки например. Напишите мне на почту isa_rus@mail.ru, давай созвонимся и пообщаемся…

    #25444
    manjey73
    Участник

    Сорри, у меня со временем сейчас полный швах.
    Вы тут пишите, что за датчик, каким образом он общается/опрашивается
    Что за БД

    Быстрее получите помощь.

    В любом случае, исходя из входных данных смотрел бы в сторону 6-й версии Scada, ну возможно придется подождать когда перенесутся все модули…

    #25447
    a80808
    Участник

    Так данные с датчика надо брать или из базы? Это две большие разницы…

    #25449
    isa_rus
    Участник

    Данные нужно брать с MQTT

    #25450
    manjey73
    Участник

    В RapidScada есть драйвер MQTT, настраиваете топики и сохраняете в свою базу.
    На 6-й версии не пробовал еще, на 5-й ручками долго настраивал. В 6-й вроде как все упростилось.

    Если датчик сам по себе отправляет на mqtt брокера, то на ПК со Scada надо будет поднять брокера.
    В Linux вроде есть Москуито, по крайней мере я его поднимал на Raspberry своем для тестов.

    #25451
    isa_rus
    Участник

    Спасибо за подробные рекомендации. Мы не ищем как это сделать, мы ищем специалиста, который это может для нас сделать…

    #25452
    manjey73
    Участник

    Увы, у меня с временем пока никак, да и с mqtt еще разбираться и разбираться…
    Просто начните, а кто уже mqtt настраивал если что подскажут…

    #25453
    a80808
    Участник

    Москит он на всех платформах есть. И в облаках тоже. В шестой mqtt хорошо работает.

Просмотр 14 сообщений - с 1 по 14 (из 14 всего)