01.03.2022 в 16:06 #22062p2nУчастник
Здравствуйте!
Коллеги, подскажите пожалуйста — по какой причине могут не поступать на сервер или не записываться им текущие данные?
Коммуникатор и сервер работают, коммуникатор к серверу подключаен, линии связи активны и привязаны к серверу, данные от КП по ним поступают, для текущих записей указано сохранять их каждые 10 секунд.
Логи сервера и коммуникатора:
ScadaServerSvc.log:<СИСТЕМА><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.4.2 запущена <СИСТЕМА><ACT> Загружен модуль из файла D:\SCADA\ScadaServer\Mod\ModDbExport.dll <СИСТЕМА><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно <СИСТЕМА><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно <СИСТЕМА><ACT> Входные каналы считаны из базы конфигурации. Количество активных каналов: 33 <СИСТЕМА><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации <СИСТЕМА><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации <СИСТЕМА><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации <СИСТЕМА><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован <СИСТЕМА><ACT> Прослушиватель соединений запущен <СИСТЕМА><ACT> Запуск работы сервера <СИСТЕМА><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1 <СИСТЕМА><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован <СИСТЕМА><ACT> Текущий срез загружен
ScadaServerSvc.txt:`SCADA-Сервер
————
Запуск : 01.03.2022 7:55:33
Время работы : 09:09:40
Состояние : норма
Версия : 5.1.4.2Подключенные клиенты (1)
————————
1. 127.0.0.1; ScadaComm (Приложение); активность: 17:05:13`ScadaCommSvc.log:
<СИСТЕМА><ACT> Служба ScadaCommService 5.2.1.2 запущена <СИСТЕМА><ACT> Загрузка библиотеки КП: KpModbus.dll <СИСТЕМА><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "localhost" <СИСТЕМА><ACT> Запуск линий связи <СИСТЕМА><ACT> Запуск приёма команд
ScadaCommSvc.txt:
SCADA-Коммуникатор ------------------ Запуск : 01.03.2022 7:55:32 Время работы : 09:08:27 Состояние : норма Версия : 5.2.1.2 SCADA-Сервер : версия 5.1, ожидание ответа Активные линии связи -------------------- 1. Линия 1 "iRZ:35057 (7 просека, 100)" : цикл работы 2. Линия 2 "iRZ:35058 (7 просека, 102)" : цикл работы 3. Линия 3 "iRZ:35043 (7 просека, 104)" : цикл работы 4. Линия 4 "iRZ:35059 (7 просека, 106)" : цикл работы 5. Линия 5 "iRZ:35066 (Ерошевского, 31, сек. 3)" : цикл работы 6. Линия 7 "iRZ:35037 (Солнечная, 2)" : цикл работы 7. Линия 8 "iRZ:35061 (Солнечная, 12)" : цикл работы 8. Линия 9 "iRZ:35055 (Солнечная, 18)" : цикл работы
01.03.2022 в 16:24 #22063p2nУчастникДля текущих данных галка «Запись данных» установлена, «Запись копии данных» — нет.
01.03.2022 в 16:55 #22064p2nУчастникПрошу прощения, нашел свою ошибку — забыл указать номера сигналов во входных каналах.
Тему можно закрывать.
01.03.2022 в 18:07 #22066MikhailМодераторДобрый день!