есть релейные модули в связке с контроллером от wirenboard и 6 scada.
не могу разобраться как к одному каналу привязать управление и статус.
настройка корневого топика https://cloud.mail.ru/public/XBFj/q8J6bG336
топик подписки (статуса) https://cloud.mail.ru/public/xNEm/smKuP7unZ
и топик команды https://cloud.mail.ru/public/uJ1S/yUC77spTo
при переключении тумблером ВРОДЕ контрол меняет состояние, но меняется только топик …/К1, в топик …/К1/on 1 не прилетает.
в 5 версии кажется были два разных канала на статус и управление, там все работало.
что я тут делаю не правильно?
Для настройки связи с Wiren Board есть специальное расширение, которое нужно включить в настройках Администратора. На панели инструментов появится кнопка WB. С помощью мастера создайте устройства и каналы автоматически.