11.09.2018 в 16:20 #10215
Romiros
УчастникМихаил, добрый день. В скаде значение канала 1 зелёный цвет, 0 — красный. На картах у маркеров наоборот. Это можно настраивать?
Можно ли ограничить максимальный и минимальный зум?12.09.2018 в 17:06 #10216
MikhailМодераторДобрый день!
Маркеры на карте — это изображения в формате png.
1. Изображения можно подменить. Но это нежелательно, т.к. легко запутаться.
2. Оптимальный способ — добавить каналы дорасчётного типа, которые будут принимать нужные значения для отображения маркеров.Чтобы ограничить зум, нужна небольшая доработка плагина. Если будете заказывать, то её можно сделать.
24.10.2018 в 20:09 #10484DenisSS
УчастникДобрый день.
При попытке активировать плагин карты согласно инструкции:
СКАДА выдаёт следующую ошибку:
Ошибка при сохранении настроек веб-приложения: Access to the path ‘C:\SCADA\ScadaWeb\config\WebSettings.xml.bak’ is denied.
Прошу помочь в решении данной проблемы.Действие выполнялось по следующей инструкции:
Распаковать архив дистрибутива плагина.
Скопировать все файлы из папки SCADA дистрибутива плагина в директорию установки Rapid SCADA, по умолчанию C:\SCADA, с сохранением иерархии директорий.
Если используется Windows 8 и выше, найти файл библиотеки плагина C:\SCADA\ScadaWeb\bin\Plg*.dll, открыть его свойства и разблокировать файл.
Выполнить вход в веб-приложение как администратор и перейти на страницу Главное меню > Плагины > Установленные.
Найти на странице новый плагин и щёлкнуть по ссылке Активировать.
(ПОСЛЕ ЭТОГО ДЕЙСТВИЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ!)
Выполнить действия по настройке плагина, указанные в документации на конкретный плагин.ОС Windows Server 2012 standart R2
24.10.2018 в 20:21 #10485DenisSS
УчастникWindows Server Standard 2012 — виртуальная машина на облачном сервисе.
25.10.2018 в 08:45 #10487Romiros
УчастникУ Вас прав не хватает на изменение файла WebSettings.xml Просто откройте доступ.
25.10.2018 в 08:45 #10488
MikhailМодераторОшибка при сохранении настроек веб-приложения: Access to the path ‘C:\SCADA\ScadaWeb\config\WebSettings.xml.bak’ is denied.
В проводнике Windows дайте права на запись на папку и файлы C:\SCADA\ScadaWeb\config\
Права нужны пользователю, от которого работает IIS, но если проще — права на запись группе Users10.11.2018 в 10:19 #10695DenisSS
УчастникСпасибо помогло!
Вопрос решён. -