Меркурий 234 в Ethernet

Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего)
  • Автор
    Записи
  • #38260
    a80808
    Участник

    Вопрос видимо к manjey73
    У клиента есть такой счетчик с RS-485. Рядом есть сеть Ethernet. Через что его лучше к ней подключить, чтобы на другой стороне Rapid SCADA выцепить?

    #38262
    manjey73
    Участник

    Ethernet-RS485 преобразователь.
    На работе у меня был через Moxa NPort 5232, потом один порт сгорел, купили Teleofis ER108 (ну и производитель прошивку обновлял до 27-й, предыдущая глючила).
    Полет нормальный.
    А так любой преобразователь подойдет из проверенных.

    Да, на преобразователе у меня две линии, Меркурий 236 + два датчика топлива Modbus и Энергомера СЕ301 на разных портах.

    • Ответ изменён 1 год, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #38264
    a80808
    Участник

    Понял, спасибо!