Команды OPC UA

Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #24086
    scmember
    Участник

    Добрый день!

    Пытаюсь подключить ПЛК с OPC UA сервером на борту к Rapid Scada. Подписки подключаются хорошо, значения входов/выходов ПЛК, настроенных на передачу через OPC UA, успешно приходят. Создал на ПЛК переменную в памяти, значение которой хочу менять из скады. Не получается добавить эту переменную в команды. Подскажите плиз, что я делаю не так)

    #24087
    scmember
    Участник

    https://www.dropbox.com/s/3785qwu0jgxl6us/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.PNG?dl=0

    ссылка на скриншот (почему то не включился в сообщение)

    #24088
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!
    OPC-сервер сообщает драйверу тип данных элемента. Но WORD не относится к тем типам данных, которые «знает» драйвер. Драйверу нужен uint16, что то же самое. Вы можете как-то в настройках контроллера поменять? Также можно поставить double или float.

    #24091
    scmember
    Участник

    Огромное спасибо, совет помог!!

Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего)
  • Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.