В документации: «Расчёт входной формулы для каналов типа Входной и Входной/выходной выполняется только при получении Сервером новых данных по этим каналам. Используйте эти типы каналов, если данные приходят от устройств.»
Канал входной. Галка в колонке формула установлена. В регистрации событий тоде стоят галки:
События разрешены.
Данные канала изменились.
Значение канала изменилось.
Статус канала изменился.
Канал получает данные с устройства — регистр модбас.
Ввожу простую формулу Val()/10
При этом что в таблице, что на классической схеме всё равно 0.
Если снимаю галку в колонке формула и передаю на вэб-сервер, то данные выводятся.
Затем передаю с с установленной галкой — обновляю вэб-страницу с таблицей данные выводятся поделённые на 10.
Далее если приходит 0, то данные устанавливаются в 0, но не сразу а уменьшаясь за несколько опросов. За тем всегда 0, даже если данные изменились.
Пробовал модбас-симулятором.
Если это баг, будет ли исправлен.
Или я что-то не доделываю или делаю не так?