это адрес регистра, в scada соответственно 332+1, правильно указать переменную, если float то порядок байт 2301.
Да, по данным адресам ПЛК63 не поддерживает групповые запросы. Если нужно читать одним запросом несколько переменных, придется определять их адресацию в копии системной памяти ПЛК63.
Вписывать соответственно в шаблон Modbus.