Как подружить Модбас и с2000-т

Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Как подружить Модбас и с2000-т

Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #3261
    Andrey1978
    Участник

    Срочный хелп народ кто дружил рапиду с с2000т по мотбасу помагите а то что то не получается. проблема в ошибке КП расскажите последовательность спаривания

    #3262
    Mikhail
    Модератор

    Скопируйте сюда часть журнала линии связи, в которой видна информация об ошибке.
    Журналы расположены в C:\SCADA\ScadaComm\Log

    #3263
    Andrey1978
    Участник

    там сейчас ни чего не видно
    КП 1 «С2000-Т»
    —————
    DLL : KpModbus
    Состояние : ошибка
    Сеанс связи : 13.10.2016 23:59:21
    Команда ТУ : время неопределено

    Сеансы связи (всего / ошибок) : 138 / 138
    Команды ТУ (всего / ошибок) : 0 / 0
    Запросы (всего / ошибок) : 414 / 414

    Текущие данные тегов КП
    +———+——————————————-+———-+——-+
    | Сигнал | Наименование | Значение | Канал |
    +———+——————————————-+———-+——-+
    | ******** Системные дискретные выходы ******************************** |
    +———+——————————————-+———-+——-+
    | 1 | СПВ Привод жалюзи — Открытие/Закрытие | — | 1 |
    +———+——————————————-+———-+——-+
    | 2 | СПВ Привод жалюзи — Закрытие | — | 2 |
    +———+——————————————-+———-+——-+
    | 3 | СПВ Вентилятор приточный Старт/Стоп | — | 3 |
    +———+——————————————-+———-+——-+
    | 4 | СПВ Вентилятор приточный Скорость | — | 4 |
    +———+——————————————-+———-+——-+
    | 5 | СПВ Вентилятор вытяжной Старт/Стоп | — | 5 |
    +———+——————————————-+———-+——-+
    | 6 | СПВ Вентилятор вытяжной Скорость | — | 6 |
    +———+——————————————-+———-+——-+
    | 7 | СПВ Насос калорифера основной | — | 7 |
    +———+——————————————-+———-+——-+
    | 8 | СПВ Насос калорифера резервный | — | 8 |
    +———+——————————————-+———-+——-+
    | 9 | СПВ Насос кондиционера основной | — | 9 |
    +———+——————————————-+———-+——-+
    Линия 1 «Пестово СОТ»
    ———————
    Состояние : цикл работы
    Действие : 14.10.2016 13:48:54 Передача данных SCADA-серверу

    Канал связи
    ————
    Тип: Serial
    Последовательный порт: COM3 (закрыт)

    Пользовательские параметры
    —————————
    TransMode = RTU

    Общие свойства
    —————
    Templates = Dictionary of 1 templates

    Активные КП
    ————
    1. КП 1 «С2000-Т» : ошибка
    Вот то что осталось вчерашний лог не сохранился

    #3264
    Mikhail
    Модератор

    Текст выше — это файл данных КП с расширением *.txt
    Файл лога имеет расширение *.log, обычно он остаётся.

    #3269
    Andrey1978
    Участник

    Усе с проблемой разобрался был указан не правельный адрес прибора

Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего)
  • Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.