Как отправить команду 10

Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего)
  • Автор
    Записи
  • #7425
    bvlbond
    Участник

    Устройство поддерживает только запись значений в несколько регистров функция 10. Как это установить в коммуникаторе?

    #7427
    manjey73
    Участник

    Установить в шаблоне для команды галочку «Множественная команда»

    Кстати не хватает там же на окне Коммуникатора подсказочки при снятии и установке галочки…

    • Ответ изменён 8 лет, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
    #7429
    Vasily777
    Участник

    Извините что влезаю. Но по другому, не знаю как.
    Уважаемый manjey73 можно с вами связаться? Есть неск. вопросов по вашему драйверу для счетчиков Меркурий. vasily777@gmail.com

    • Ответ изменён 8 лет, 11 месяцев назад пользователем Vasily777.
    #7433
    Mikhail
    Модератор

    Подсказочка в драйвере появится. Надеюсь, что скоро.

    #7470
    bvlbond
    Участник

    установка галочки не дала нужного результата. Какие еще есть варианты?

    #7474
    manjey73
    Участник

    В свойствах драйвера моя почта. Упс, в свойствах 20х почту написал, в 23х возможно нет.

    aburakhin@ который bk.ru 🙂

    bvlbond, руками получается отправить команду не через Коммуникатор а например из другой программы, работающей с Modbus ?, тот же Modbus Tool например или другие ?

    • Ответ изменён 8 лет, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
    • Ответ изменён 8 лет, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
    #7477
    Mikhail
    Модератор

    установка галочки не дала нужного результата

    Нужны скриншоты и логи.

Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.