Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Использование границ
Помечено: границы канала
- В этой теме 9 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год, 11 месяцев назад сделано
Mikhail.
-
АвторЗаписи
-
10.04.2024 в 19:31 #32066
sergyltdУчастникЗдравствуйте
Поэкспериментировал, но так и не понял. В чем отличие «Общая» граница или привязанная к каналу? Ведь вне зависимости от сочетания этих галочек я могу применить эту границу к любому каналу! Ну разумно конечно.10.04.2024 в 20:52 #32067
a80808Участникобщая — можно использовать в нескольких каналах. Привязана к каналу — в этом канале содержится пороговое значение.
11.04.2024 в 12:28 #32072
sergyltdУчастникЗдравствуйте
Нет не понял ничего. Давайте с примером. В таблице «Границы» создаю 2 границы — минимум 200 макс 250. Называю Limit_Common, Limit_Private. Одна граница общая, другая привязана. Дальше у меня есть 5 каналов которые подходят под границу 200 — 250. На 3-х каналах ставлю Limit_Common, на оставшихся 2-х Limit_private.
Вопрос. В чем будет отличаться поведение каналов 1-3 от каналов 4-5?11.04.2024 в 12:33 #32073
sergyltdУчастникДа, еще. Можно установить 2 галочки вместе. Тогда делаю 3-ю границу Limit_Strange, где установлены обе галочки. Тогда расклад такой:
Канал 1 Limit_Strange;
Канал 2,3 Limit_Common;
Канал 4,5 Limit_Private;
Чем отличается поведение каналов?11.04.2024 в 13:43 #32077
MikhailМодераторДобрый день!
Эти опции для разных целей. Общая граница появляется в выпадающем списке для всех каналов. Не более того.Привязка к каналам — это когда указанное для границы значение является на самом деле номером канала, который содержит значение границы. Соответственно, оператор может его поменять.
11.04.2024 в 14:17 #32083
sergyltdУчастникА! Вот теперь понятно, это мудрое решение. Для уточнения, нам надо 4 канала чтоб полностью задать границы, так? Мин, макс, аварийные мин/макс? А зона нечувствительности, тоже канал?
12.04.2024 в 08:06 #32107Romiros
УчастникСовершенно верно. Зона нечувствительности тоже может быть каналом.
26.08.2024 в 18:23 #34297mr_smit
УчастникСоздал новую строку в разделе границы. В ней указал пределы. Дальше в нужном мне канале выбираю из выпадающего списка эту границу. Ставлю галочку «события разрешены». При превышении границы никакого события в журнале не появляется. Почему? Проект на сервер не забываю передавать. Значение читается с датчика по modbus.
26.08.2024 в 21:29 #34299mr_smit
УчастникРазобрался. Нужно поставить ещё галочку по изменению статуса. И было бы здорово проигрывать звук оповещения до тех пор пока не нажата кнопка квитирования.
27.08.2024 в 13:56 #34327
MikhailМодераторИ было бы здорово проигрывать звук оповещения до тех пор пока не нажата кнопка квитирования.
Эта функция реализована с помощью плагина Уведомления.
-
АвторЗаписи
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.