    Коллеги, подскажите, имеется расчетный канал calculated/output, при помощи команды устанавливаю определенный бит, формула для вых:
    SetVal(CnlNum, SetBit(Val(CnlNum), 0, Cmd))
    , как мне канал выше пробросить в holding register, пробовал различные варианты формул и даже удавалось установить значение HR, но до Modbus TCP устройства значение не доходит.

    https://ibb.co/mVYKdrTX

    #41202
    manjey73
    Участник

    И не дойдет. Формулы не умеют отправлять данные в устройства.
    Нужен модуль автоматического управления.

    #41203
    manjey73
    Участник

    Сделайте шаблон регистра, и укажите, что это битовая маска. Потом создайте канал. Посмотрите, какие скрипты и прочее будут созданы.

    #41204
    rzubackov
    Участник

    Спасибо за ответы, нашел решение.

Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего)