Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Вопрос по 2000-ПП
- В этой теме 118 ответов, 9 участников, последнее обновление 1 год, 3 месяца назад сделано Mikhail.
-
АвторСообщения
-
26.11.2020 в 09:24 #17610snikУчастник
Умеет ли модуль KpS2000PP.dll сообщать кто именно снял шлейф с охраны (№-ключа или ещё чего)?
Если нет то как лучше это реализовать?- Эта тема была изменена 3 года, 5 месяцев назад от Mikhail.
26.11.2020 в 17:32 #17613MikhailМодераторНет, С2000-ПП не передаёт эту информацию. Если управление охраной происходит с помощью отправки команд из Rapid SCADA, то факт отправки может фиксироваться в архиве событий.
27.11.2020 в 08:36 #17618snikУчастникТогда проще скриптом считать событие с ППшки ModBus’ом и пихнуть напрямую в Zabbix.
У меня вообще складывается впечатление что Rapid SCADA несколько сыроватый продукт. По принципу: Есть основание, а дом сами постройте, причем кирпичи то же сами сделайте.
Возможно это моё впечатление связано с небольшим опытом работы с Rapid SCADA. В принципе сама управлялка интересная. А как мониторилка, по функционалу, уступает по возможности Zabbix.Это не реклама Zabbix.
27.11.2020 в 16:12 #17623MikhailМодераторSCADA и Zabbix предназначены для разных вещей и не являются конкурентами. Обсуждение в этой теме.
19.01.2021 в 16:33 #18050snikУчастникНаконец-то приехал к нам С2000-Ethernet.
С прошлого четверга пытаюсь скрестить С2000-ПП, С2000-Ethernet и Rapid SCADA.
По отдельности все работает.
1. Можно конфигурить С2000-ПП со стороны RS485 Ориона
2. Можно конфигурить С2000-Ethernet со стороны Ethernet с сервера Rapid SCADA.
3. Сгенерил лицензию для модуля KpS2000PP Rapid SCADA.А вместе не хочет.
В результате в журнале линии:
2021-01-19 16:30:14 Сеанс связи с КП 1 «офис», тип: KpS2000PP, адрес: 1
Запрос значений группы элементов «Информация об устройстве»
Отправка (8): 01 03 B4 48 00 02 63 ED
Приём (5/5): ED 9C 22 01 41
Ошибка CRC!
Запрос значений группы элементов «Информация об устройстве»
Отправка (8): 01 03 B4 48 00 02 63 ED
Приём (5/5): 00 80 CB 86 A2
Ошибка CRC!
Запрос значений группы элементов «Информация об устройстве»
Отправка (8): 01 03 B4 48 00 02 63 ED
Приём (0/5):
Ошибка связи!При этом светодиод RS485/RS232 на С2000-Ethernet не моргает, а светодиод Ethernet подмигивает при опросе.
Где копать?
19.01.2021 в 16:42 #18053MikhailМодераторЕсть ли возможность попробовать другой преобразователь RS-485-Ethernet? Например, Moxa Nport.
Какие-то данные от С2000-ПП приходят, что, возможно, говорит о том, что до него доходит запрос, но ответ искажается.
19.01.2021 в 16:43 #18054MikhailМодераторВ какой режим выставлен C2000-Ethernet?
19.01.2021 в 16:49 #18055snikУчастникРежим «прозрачный»
19.01.2021 в 16:54 #18056snikУчастникЕсть ли возможность попробовать другой преобразователь RS-485-Ethernet? Например, Moxa Nport.
Какие-то данные от С2000-ПП приходят, что, возможно, говорит о том, что до него доходит запрос, но ответ искажается.
А почему тогда светодиод не мигает.
Если я выкидывю С2000-ПП и подключаю С2000-Ethernet через RS485 в сеть BOLIDов, то светодиод начинает моргать. И находится UProg’ом. Т.е. сам по себе порт RS485 С2000-Ethernet.Других преобразователей нет, к сожалению.
19.01.2021 в 18:03 #18062manjey73УчастникC2000-Ethernet требует прошивки выше 3.55 (проверьте).
Режим должен быть прозрачный, но IP в нем должны быть настроены
C2000-Ethernet работает ТОЛЬКО в UDP режиме.Если есть какое-то устройство с RS485 портом, например Modbus настройте на него через C2000-Ethernet чтобы убедиться, что настройка правильная.
настраивается без Ориона он только через RS232 кстати.
Вообще дешевое, но несколько пакостное устройство 🙂
- Этот ответ был изменен 3 года, 3 месяца назад от manjey73.
21.01.2021 в 13:04 #18067advirdsУчастникУ меня вообще складывается впечатление что Rapid SCADA несколько сыроватый продукт. По принципу: Есть основание, а дом сами постройте, причем кирпичи то же сами сделайте.
А нет ощущения, что с Вас за него денег не требуют и нормальная интеграция с болидом в целом реализована далеко не у всех платных 15тилетних систем?)
21.01.2021 в 17:28 #18072MikhailМодераторСпасибо ))
У нас подход Open Source, мы предлагаем то, что есть. В ответ пользователи делятся своим практическим опытом и наработками. Т.к. количество пользователей Rapid SCADA увеличивается, думаю, мы идём в нужном направлении. Давайте дальше не спорить на эту абстрактную тему.26.01.2021 в 11:08 #18140snikУчастникC2000-Ethernet требует прошивки выше 3.55 (проверьте).
Режим должен быть прозрачный, но IP в нем должны быть настроены
C2000-Ethernet работает ТОЛЬКО в UDP режиме.С этой проблемой разобрался. Кривые руки 🙁 (Win10 FaerWall)
manjey73, я так понимаю с С2000-ПП вы знакомы не по наслышке. В режиме Slave запускали ППшку? В документации этот режим расписан не очень. В частности:
Есть:
C2000M (Адрес 126), C2000-4 (Адрес 16) и C2000-ПП (Адрес 17).
Открываем настройки ПП вкладка Устройства:
(По документации ПП: В режиме Slave ПП опрашивает не С2000-4 а С2000М и все взаимодействие происходит через пульт)
Что писать в таблице зон?
Пробовал адрес прибора 16 не работает.
Пробовал адрес прибора 126 не работает.
Rapid SCADA пишет:
«Ошибка устройства: [03] ILLEGAL DATA VALUE!»
Отправка (8): 01 03 9C 40 00 07 2B 8C
Приём (5/5): 01 83 03 01 31При этом Информацию об устройстве и не прочитанные события считывает нормально.
26.01.2021 в 11:17 #18141manjey73УчастникК сожалению именно C2000-ПП еще не щупал, но где-нибудь во второй половине года предстоит познакомиться 🙂
Это вроде преобразователь в Modbus если не ошибаюсь тех данных, что дают приборы Болид.Physical: 0x9C40 (40000)
Logical: 0x9C41 (40001)Вы на кой такой адрес указали то ? 🙂 Это же Modbus, первая 4-ка в таком длинном адресе указывает что это Holfing Register. у вас просто должен быть Адрес 0 и функция 0х03 (Read Holding Register)
Почитайте про Modbus и его адресацию в нете. Там все разжеванно.
Если видите адрес 40000 — то это функция 0х03 адрес 0
Если видите 30000 — то это функция 0х04 (Read Input Register) и опять же Адрес 0
И так далее.Я только с C2000-Ethernet баловался пока что, опрашивал через него обычные RS485 приборы.
Точно не знаю, но вроде C2000-ПП еще требует настройки, что именно передавать в сеть Modbus, но пока не разбирался с ним.
26.01.2021 в 11:21 #18144snikУчастникУ ПП со стороны Modbus адрес 1
40000 и 40001 это UDP порты на ethernet
C2000-Ethernet в прозрачном режиме стоит -
АвторСообщения
- Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.