Вопрос по 2000-ПП

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 119 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #17610
    snik
    Участник

    Умеет ли модуль KpS2000PP.dll сообщать кто именно снял шлейф с охраны (№-ключа или ещё чего)?
    Если нет то как лучше это реализовать?

    • Эта тема была изменена 3 года, 5 месяцев назад от Mikhail.
    #17613
    Mikhail
    Модератор

    Нет, С2000-ПП не передаёт эту информацию. Если управление охраной происходит с помощью отправки команд из Rapid SCADA, то факт отправки может фиксироваться в архиве событий.

    #17618
    snik
    Участник

    Тогда проще скриптом считать событие с ППшки ModBus’ом и пихнуть напрямую в Zabbix.
    У меня вообще складывается впечатление что Rapid SCADA несколько сыроватый продукт. По принципу: Есть основание, а дом сами постройте, причем кирпичи то же сами сделайте.
    Возможно это моё впечатление связано с небольшим опытом работы с Rapid SCADA. В принципе сама управлялка интересная. А как мониторилка, по функционалу, уступает по возможности Zabbix.

    Это не реклама Zabbix.

    #17623
    Mikhail
    Модератор

    SCADA и Zabbix предназначены для разных вещей и не являются конкурентами. Обсуждение в этой теме.

    #18050
    snik
    Участник

    Наконец-то приехал к нам С2000-Ethernet.
    С прошлого четверга пытаюсь скрестить С2000-ПП, С2000-Ethernet и Rapid SCADA.
    По отдельности все работает.
    1. Можно конфигурить С2000-ПП со стороны RS485 Ориона
    2. Можно конфигурить С2000-Ethernet со стороны Ethernet с сервера Rapid SCADA.
    3. Сгенерил лицензию для модуля KpS2000PP Rapid SCADA.

    А вместе не хочет.

    В результате в журнале линии:
    2021-01-19 16:30:14 Сеанс связи с КП 1 «офис», тип: KpS2000PP, адрес: 1
    Запрос значений группы элементов «Информация об устройстве»
    Отправка (8): 01 03 B4 48 00 02 63 ED
    Приём (5/5): ED 9C 22 01 41
    Ошибка CRC!
    Запрос значений группы элементов «Информация об устройстве»
    Отправка (8): 01 03 B4 48 00 02 63 ED
    Приём (5/5): 00 80 CB 86 A2
    Ошибка CRC!
    Запрос значений группы элементов «Информация об устройстве»
    Отправка (8): 01 03 B4 48 00 02 63 ED
    Приём (0/5):
    Ошибка связи!

    При этом светодиод RS485/RS232 на С2000-Ethernet не моргает, а светодиод Ethernet подмигивает при опросе.

    Где копать?

    #18053
    Mikhail
    Модератор

    Есть ли возможность попробовать другой преобразователь RS-485-Ethernet? Например, Moxa Nport.

    Какие-то данные от С2000-ПП приходят, что, возможно, говорит о том, что до него доходит запрос, но ответ искажается.

    #18054
    Mikhail
    Модератор

    В какой режим выставлен C2000-Ethernet?

    #18055
    snik
    Участник

    Режим «прозрачный»

    #18056
    snik
    Участник

    Есть ли возможность попробовать другой преобразователь RS-485-Ethernet? Например, Moxa Nport.

    Какие-то данные от С2000-ПП приходят, что, возможно, говорит о том, что до него доходит запрос, но ответ искажается.

    А почему тогда светодиод не мигает.
    Если я выкидывю С2000-ПП и подключаю С2000-Ethernet через RS485 в сеть BOLIDов, то светодиод начинает моргать. И находится UProg’ом. Т.е. сам по себе порт RS485 С2000-Ethernet.

    Других преобразователей нет, к сожалению.

    #18062
    manjey73
    Участник

    C2000-Ethernet требует прошивки выше 3.55 (проверьте).
    Режим должен быть прозрачный, но IP в нем должны быть настроены
    C2000-Ethernet работает ТОЛЬКО в UDP режиме.

    Если есть какое-то устройство с RS485 портом, например Modbus настройте на него через C2000-Ethernet чтобы убедиться, что настройка правильная.

    настраивается без Ориона он только через RS232 кстати.

    Вообще дешевое, но несколько пакостное устройство 🙂

    • Этот ответ был изменен 3 года, 3 месяца назад от manjey73.
    #18067
    advirds
    Участник

    У меня вообще складывается впечатление что Rapid SCADA несколько сыроватый продукт. По принципу: Есть основание, а дом сами постройте, причем кирпичи то же сами сделайте.

    А нет ощущения, что с Вас за него денег не требуют и нормальная интеграция с болидом в целом реализована далеко не у всех платных 15тилетних систем?)

    #18072
    Mikhail
    Модератор

    Спасибо ))
    У нас подход Open Source, мы предлагаем то, что есть. В ответ пользователи делятся своим практическим опытом и наработками. Т.к. количество пользователей Rapid SCADA увеличивается, думаю, мы идём в нужном направлении. Давайте дальше не спорить на эту абстрактную тему.

    #18140
    snik
    Участник

    C2000-Ethernet требует прошивки выше 3.55 (проверьте).
    Режим должен быть прозрачный, но IP в нем должны быть настроены
    C2000-Ethernet работает ТОЛЬКО в UDP режиме.

    С этой проблемой разобрался. Кривые руки 🙁 (Win10 FaerWall)

    manjey73, я так понимаю с С2000-ПП вы знакомы не по наслышке. В режиме Slave запускали ППшку? В документации этот режим расписан не очень. В частности:
    Есть:
    C2000M (Адрес 126), C2000-4 (Адрес 16) и C2000-ПП (Адрес 17).
    Открываем настройки ПП вкладка Устройства:
    (По документации ПП: В режиме Slave ПП опрашивает не С2000-4 а С2000М и все взаимодействие происходит через пульт)
    Что писать в таблице зон?
    Пробовал адрес прибора 16 не работает.
    Пробовал адрес прибора 126 не работает.
    Rapid SCADA пишет:
    «Ошибка устройства: [03] ILLEGAL DATA VALUE!»
    Отправка (8): 01 03 9C 40 00 07 2B 8C
    Приём (5/5): 01 83 03 01 31

    При этом Информацию об устройстве и не прочитанные события считывает нормально.

    #18141
    manjey73
    Участник

    К сожалению именно C2000-ПП еще не щупал, но где-нибудь во второй половине года предстоит познакомиться 🙂
    Это вроде преобразователь в Modbus если не ошибаюсь тех данных, что дают приборы Болид.

    Physical: 0x9C40 (40000)
    Logical: 0x9C41 (40001)

    Вы на кой такой адрес указали то ? 🙂 Это же Modbus, первая 4-ка в таком длинном адресе указывает что это Holfing Register. у вас просто должен быть Адрес 0 и функция 0х03 (Read Holding Register)

    Почитайте про Modbus и его адресацию в нете. Там все разжеванно.

    Если видите адрес 40000 — то это функция 0х03 адрес 0
    Если видите 30000 — то это функция 0х04 (Read Input Register) и опять же Адрес 0
    И так далее.

    Я только с C2000-Ethernet баловался пока что, опрашивал через него обычные RS485 приборы.

    Точно не знаю, но вроде C2000-ПП еще требует настройки, что именно передавать в сеть Modbus, но пока не разбирался с ним.

    • Этот ответ был изменен 3 года, 3 месяца назад от manjey73.
    • Этот ответ был изменен 3 года, 3 месяца назад от manjey73.
    #18144
    snik
    Участник

    У ПП со стороны Modbus адрес 1
    40000 и 40001 это UDP порты на ethernet
    C2000-Ethernet в прозрачном режиме стоит

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 119 всего)
  • Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.