Веб станция не работает

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 18 всего)
  • Автор
    Записи
  • #44528
    bango
    Участник

    Добрый день коллеги. Сегодня загрузил Rapid SCADA на ПК, и при первом запуске веб-станции возникла ошибка на веб-странице НТТР 500.19 — внутренняя ошибка сервера. У меня установлен браузер Яндекс. Все делал как в видео по установке с вашего сайта. Помогите решить проблему.

    • Тема изменена 10 часов, 6 минут назад пользователем Mikhail.
    #44529
    manjey73
    Участник

    Что в логах Администратора?
    Все ли установлено от dotnet для IIS и запущен ли модуль в свойствах IIS ?

    думаю причина где-то там.

    #44531
    bango
    Участник

    модуль в свойствах IIS запущен а с логами не понятно куда смотреть там куча всего и куда тыкать и что смотреть не пойму.И как тут скан ошибки добавить не понятно.

    #44532
    manjey73
    Участник

    скан только через сторонний ресурс в виде ссылки, только если он доступен, а то ibb.co не работает.

    Смотреть Журналы Web в Экземпляре Администратора.

    #44533
    bango
    Участник

    смотрю через PowerShell вот как то так вот ошибка

    Get-EventLog -LogName System -EntryType Error -Newest 10

    Index Time EntryType Source InstanceID Message
    —— —- ——— —— ———- ——-
    2523 авг 16 14:36 Error DCOM 10005 Не найдено описание для события с кодом ‘10005’…
    2522 авг 16 14:36 Error Service Control M… 3221232481 Превышение времени ожидания (30000 мс) при ожид…
    2520 авг 16 14:21 Error DCOM 10005 Не найдено описание для события с кодом ‘10005’…
    2519 авг 16 14:21 Error Service Control M… 3221232481 Превышение времени ожидания (30000 мс) при ожид…
    2516 авг 16 13:05 Error DCOM 10016 Не найдено описание для события с кодом ‘10016’…
    2514 авг 16 11:53 Error DCOM 10016 Не найдено описание для события с кодом ‘10016’…
    2504 авг 16 09:58 Error DCOM 10016 Не найдено описание для события с кодом ‘10016’…
    2503 авг 16 09:54 Error DCOM 10016 Не найдено описание для события с кодом ‘10016’…
    2502 авг 16 09:53 Error DCOM 10016 Не найдено описание для события с кодом ‘10016’…
    2501 авг 16 09:53 Error DCOM 10016 Не найдено описание для события с кодом ‘10016’…

    #44534
    bango
    Участник

    нет это что то не то.

    #44535
    bango
    Участник

    не хочу плодить темы но в Rapid SCADA Community нет значка Графические для создания визуализации для Windows и в примере тоже нет этого значка. Получается только под брадмаузер можно делать визуализацию я правильно понимаю?

    #44536
    manjey73
    Участник

    Не понимаю о чем вы и при чем тут повершелл вообще?

    #44537
    bango
    Участник

    Я про то что только для браузера можно делать визуализацию, а в видео № 8 кажется говорили что и под Windows моно делать графическую визуализацию.

    #44538
    manjey73
    Участник

    Визуализация WEB, не важно, где вы разверните web снрвер, на Windows или на Linux.

    #44539
    bango
    Участник

    Я дико извиняюсь пересмотрел видео и понял только под веб. Блин а у меня браузер не работает и решение я так и не нашел. Помогите люди добрые вся надежда только на ВАС.

    #44540
    manjey73
    Участник

    Так смотрите какие ошибки пишет в журнале web экземпляра в Администраторе.
    Проверьте логи установки, возможно что-то не доставили или не получилось установить у инсталлятора.

    #44541
    bango
    Участник

    нашел я эти логи и что дальше.

    #Fields: date time s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) cs(Referer) sc-status sc-substatus sc-win32-status time-taken
    2026-08-16 17:49:01 ::1 GET / - 10008 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/148.0.0.0+YaBrowser/26.6.0.0+Safari/537.36 - 500 19 13 71
    2026-08-16 17:49:01 ::1 GET /favicon.ico - 10008 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/148.0.0.0+YaBrowser/26.6.0.0+Safari/537.36 http://localhost:10008/ 500 19 13 0
    2026-08-16 17:49:01 ::1 GET /favicon.ico - 10008 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/148.0.0.0+YaBrowser/26.6.0.0+Safari/537.36 http://localhost:10008/ 500 19 13 1
    2026-08-16 17:50:53 ::1 GET / - 10008 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/148.0.0.0+YaBrowser/26.6.0.0+Safari/537.36 - 500 19 13 1
    2026-08-16 17:50:53 ::1 GET /favicon.ico - 10008 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/148.0.0.0+YaBrowser/26.6.0.0+Safari/537.36 http://localhost:10008/ 500 19 13 0
    2026-08-16 17:50:53 ::1 GET /favicon.ico - 10008 - ::1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/148.0.0.0+YaBrowser/26.6.0.0+Safari/537.36 http://localhost:10008/ 500 19 13 0
    #44542
    manjey73
    Участник

    ScadaAdiistrator — экземпляр Default — Вебстанция — Журналы — ScadaWeb.log

    Что там для начала?

    не знаю, откуда вы откапываете одно, другое, вместо того, чтобы посмотреть сперва в Админку Scada.
    И где-то при инсталляции должен был сохраниться лог установки, ну или запустите снова установку и посмотрите что там пишет перед закрытием.

    #44543
    bango
    Участник

    коммуникатор и открыл журнал вот такие есть ошибки

    2026-08-16 11:29:58 [DESKTOP-K9V350K][DESKTOP-K9V350K$][ERR] Источник данных ScadaServer: Ошибка при проверке соединения с сервером:
    Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. [::ffff:127.0.0.1]:10000
    2026-08-16 11:29:58 [DESKTOP-K9V350K][DESKTOP-K9V350K$][ERR] Невозможно запустить линии связи, потому что база конфигурации не получена
    
    2026-08-16 22:44:38 [DESKTOP-K9V350K][DESKTOP-K9V350K$][ACT] Источник данных ScadaServer: Состояние соединения: ошибка

    журнал сервера

    2026-08-16 11:29:59 [DESKTOP-K9V350K][DESKTOP-K9V350K$][ACT] Запуск прослушивателя на порту 10000
    2026-08-16 11:29:59 [DESKTOP-K9V350K][DESKTOP-K9V350K$][INF] Архив в формате DAT: C:\Program Files\SCADA\Archive
    2026-08-16 11:29:59 [DESKTOP-K9V350K][DESKTOP-K9V350K$][INF] Копия архива в формате DAT: C:\Program Files\SCADA\ArchiveCopy
    2026-08-16 11:29:59 [DESKTOP-K9V350K][DESKTOP-K9V350K$][ERR] Не удалось считать текущие данные

    вот как то так у меня.

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 18 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.