Ответы в темах
-
АвторСообщения
-
DenisSS
УчастникСпасибо помогло!
Вопрос решён.DenisSS
УчастникWindows Server Standard 2012 — виртуальная машина на облачном сервисе.
DenisSS
УчастникДобрый день.
При попытке активировать плагин карты согласно инструкции:
СКАДА выдаёт следующую ошибку:
Ошибка при сохранении настроек веб-приложения: Access to the path ‘C:\SCADA\ScadaWeb\config\WebSettings.xml.bak’ is denied.
Прошу помочь в решении данной проблемы.Действие выполнялось по следующей инструкции:
Распаковать архив дистрибутива плагина.
Скопировать все файлы из папки SCADA дистрибутива плагина в директорию установки Rapid SCADA, по умолчанию C:\SCADA, с сохранением иерархии директорий.
Если используется Windows 8 и выше, найти файл библиотеки плагина C:\SCADA\ScadaWeb\bin\Plg*.dll, открыть его свойства и разблокировать файл.
Выполнить вход в веб-приложение как администратор и перейти на страницу Главное меню > Плагины > Установленные.
Найти на странице новый плагин и щёлкнуть по ссылке Активировать.
(ПОСЛЕ ЭТОГО ДЕЙСТВИЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ!)
Выполнить действия по настройке плагина, указанные в документации на конкретный плагин.ОС Windows Server 2012 standart R2
DenisSS
УчастникСам в шоке, но для записи float в ПЛК150 Овен, пришлось сделать вот такую загогулину. По другому не работает.
public double MySwap(double x)
{
byte[] bytes1 = BitConverter.GetBytes((float)x);
byte[] bytes2 = new byte[8]
{
0,
0,
bytes1[3],
bytes1[2],
bytes1[1],
bytes1[0],
0,
0
};
return BitConverter.ToDouble(bytes2, 0);
}DenisSS
УчастникОстался один вопрос.
Как из ВЕБ интерфейса инициировать отправку команды.
Привязка канала управления к динамическим элементам ни какого эффекта не даёт.
Через коммуникатор всё работает, а через браузер нет.DenisSS
УчастникЕщё вопрос, сколько будет стоить реализовать поддержку модемной связи в драйвере СПТ943. А также сделать подобные драйвера с поддержкой модемной связи для СПТ941 и СПТ942.
-
АвторСообщения