Metaltek

Ответы в темах

Просмотр 9 сообщений - с 1 по 9 (из 9 всего)
  • Автор
    Записи
  • Metaltek
    Участник

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, друзья, а как можно отлавливать момент пропажи сигнала?
    Типа сигнализации. Пропала связь с устройством — получи сигнал куда нибудь (лучше если наружу из системы).
    Чтобы поэкспериментировать с перезагрузкой коммуникатора и сигналами на железках.

    • Ответ изменён 10 лет, 8 месяцев назад пользователем Metaltek.
    Metaltek
    Участник

    Длинна линии общая порядка 250 метров.
    До первого устройства в цепочке примерно метров 130.
    Скорость обмена 9600
    По поводу индикации — не могу ответить. Уточню у клиента.
    С перезапуском коммуникатора вручную пока тоже не экспериментировал.

    Metaltek
    Участник

    В логе линии вот такие данные:

    2016-03-17 09:22:28 Сеанс связи с КП 60 «M-18», тип: KpModbus, адрес: 18
    Запрос значений группы элементов «8300»
    Отправка (8): 12 03 01 2D 00 01 17 5C
    Приём (0/5):
    Ошибка связи!
    Запрос значений группы элементов «8300»
    Отправка (8): 12 03 01 2D 00 01 17 5C
    Приём (0/5):
    Ошибка связи!
    Запрос значений группы элементов «8300»
    Отправка (8): 12 03 01 2D 00 01 17 5C
    Приём (0/5):
    Ошибка связи!

    Ошибка связи и все, в чем траблема по этому установить не знаю как.
    Между двумя линии связи, на которых у нас висят устройства, корреляция проблем не прослеживается.
    Есть все возможные варианты, когда устройства на обоих линиях работают, и когда на одной работают, на другой нет. Длительность недоступности тоже разная, может быть несколько минут, а может часы.

    Metaltek
    Участник

    Спасибо, Михаил.
    Посмотрю подробнее по вашим вопросам, буду исследовать.

    Metaltek
    Участник

    Давайте лучше нарисую. 🙂
    Схема выглядит вот так.

    Схема системы

    Тут практически все понятно.

    Metaltek
    Участник

    Спасибо за пояснения.
    У меня в логах коммуникатора есть такие записи:

    2016-03-02 13:08:34 <LOAD><система><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
    2016-03-03 10:18:16 <LOAD><система><EXC> Ошибка при приёме команды ТУ от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение.
    2016-03-03 10:18:16 <LOAD><система><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2016-03-03 10:18:16 <LOAD><система><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
    2016-03-10 03:19:23 <LOAD><система><ACT> Прерывание приёма команд
    2016-03-10 03:19:23 <LOAD><система><EXC> Ошибка при приёме команд: Thread was being aborted.
    2016-03-10 03:19:23 <LOAD><система><ACT> Остановка линий связи
    2016-03-10 03:19:24 <LOAD><система><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2016-03-10 03:19:24 <LOAD><система><ACT> Служба ScadaCommService отключена

    Или вот такое:

    2016-03-10 03:20:38 <LOAD><система><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
    2016-03-10 03:20:41 <LOAD><система><EXC> Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:10000
    2016-03-10 03:20:41 <LOAD><система><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2016-03-10 03:20:41 <LOAD><система><ERR> Запуск работы невозможен из-за проблем взаимодействия со SCADA-Сервером.
    Задержка перед повторной попыткой

    Для меня тут недостаточно информации для предположения чего происходит.
    Может вам будет понятнее?

    Metaltek
    Участник

    Спасибо, Evgen, за информацию.
    В целом понятно, что где-то что-то пропадает.
    Вопрос КАК?
    Как определить причину? Как и где посмотреть?
    Стабильность связи очевидно плохая, можно не проверять.
    Что влияет на устойчивость линии связи?
    Почему связь восстанавливается через время?
    А можно ли это время уменьшить до нуля?

    в ответ на: Проблемы с Moxa uPort 1250 Modbus #1531
    Metaltek
    Участник

    Благодарю Михаила за помощь.
    Он разобрался с проблемой.
    Для остальных — если есть подобное «необъяснимое» поведение линии на каком то порту — либо отключите тестовые (для примера включенные в программу) линии в Коммуникаторе, которые включены по умолчанию, либо настройте линии на номера COM портов после 10-го.
    Проблема была в том, что две линии конкурировали за один порт COM7. И случайным образом то одна, то другая линия захватывали порт.

    в ответ на: Проблемы с Moxa uPort 1250 Modbus #1506
    Metaltek
    Участник

    Это было одно из первых предположений, которое я проверил.
    Запускал систему сразу после перезагрузки компа, не помогло.
    Вчера методом научного тыка установил, что если на линии активны 3 определенных устройства из 6 — то коммуникатор работает с портом нормально. Причем эти три устройства разнотипные.
    В процессе активации по одному следующих устройств в некий момент после перезагрузки сервиса коммуникатора порт оказывается закрытым и данные не идут.
    Опять же, попытка деактивировать КП по одному в обратном порядке не помогает. Пока не вырубишь все, кроме 2-3 КП. Потом, после перезагрузки сервиса, опять порт открыт и можно добавлять КП. Доходил до 5 устройств.
    Фигня происходит именно с тем портом, на котором висят 6 устройств. Другой порт, на котором сейчас только 2 устройства, работает нормально, устойчиво.
    Пока грешу на сами частотники и/или линию связи. Странность в том, что я к каждому девайсу лично с ноутом подключался и тестил Mbus Tester-ом. Отдавали данные нормально.
    А цепочка не запускается…

Просмотр 9 сообщений - с 1 по 9 (из 9 всего)