Ответы в темах
-
АвторЗаписи
-
Nihil
УчастникУ меня стоят события на некоторых тегах «Канал не определен», для индикации отключения приборов, которые работают от аккумулятора. Так вот, нет событий за промежуток отсутствия данных на графике
Nihil
УчастникНет
Nihil
УчастникКогда было ручное отключение прибора, rapidscada корректно отображала график с прерываниями даже меньше чем на 1 минуту
Nihil
УчастникЭто один из примеров, есть другой параметр, который стабильно считывался в таблице, хотя на графике весь промежуток 4 часовой пуст. В таблице реальные значения за каждый час были указаны
Nihil
УчастникКрч забил на DA, по UA все нормально работает. Проблема записи была очень глупой. Я создавал RamDISK для работы rapidscada, но потом за ненадобностью был отключен, но путь для программы остался прежним. Ну вот, все проблемы были из-за неправильно указанного пути
-
Ответ изменён 5 месяцев, 3 недели назад пользователем
Nihil.
Nihil
УчастникАдминистратор сети сидит в метре от меня, осталось узнать что конкретно просить от него). Скажите какую информацию еще вам предоставить, я предоставлю. А так проект вообще голый, был создан только по видео уроку, в нем нет никаких сторонних настроек вообще. Есть rapidScada с настройками из видео и OPC сервер, к которому хочу подключиться. Я кстати за это время несколько OPC серверов протестировал, поднимал у себя на ПК lectus OPC, multi protocol master OPC, но меня вечно преследует ошибка с чтением файлов.
До этого подключал в rapidScada modbus напрямую через COM порт, все работалоNihil
УчастникСобственно ответ ни о чем. Установите что-то там, непонятно как настройте. Ну или не устанавливайте, может у вас получится по сети (а может нет). А ну и ошибки, да-да, ошибки
-
Ответ изменён 5 месяцев, 3 недели назад пользователем
-