Ответы в темах
-
АвторЗаписи
-
Lj_
УчастникЛогика работы реле по годовому расписанию будет в контроллере, через RapidSсada планируется сделать ручное управление, отображение текущего состояния и показания ПУ
Lj_
УчастникLj_
УчастникMichail, можно где-нибудь посмотреть документацию по настройке Коммуникатора, который работает на WB?
Lj_
УчастникАрхитектура планируется следующая:
— на объектах контроллер WB-7 с GSM модемом с подключенными модулями реле и детекции напряжения (канал связи GSM)
— на стороне сервера выделенный канал интернета со статическим IP и установленной Rapid Scada для централизованного управления контроллерамиLj_
УчастникНа самом деле потеря связи в нашей ситуации не критичное событие, планируем использовать контроллеры для управления уличным освещением, в случае обрыва связи, контроллер отработает по заведенному заранее годовому расписанию. Основная задача сейчас — организовать удобное групповое управление контроллерами (а в частности управление реле и получение данных о наличии напряжения после пускателей), подключенными к серверу через GSM
Lj_
УчастникПравильно я понимаю, что при выборе архитектуры с установкой Rapid scada на каждый контроллер потребуется покупка лицензии на быстрый шлюз для каждого контроллера и на сервер?
Lj_
УчастникДобрый день, вариант с такой архитектурой Установка Rapid SCADA на WB7 с передачей данных на центральную Rapid SCADA выглядит предпочтительно в нашем случае, спасибо за консультацию, попробуем его реализовать
-
Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем
Lj_.
Lj_
УчастникДобрый день, имеются несколько десятков WB7 с gsm модемами, планируем управлять ими и получать данные (о состоянии дискретных датчиков и показаний приборов учета) через RapidScada, установленную на ПК централизованно. Подскажите пожалуйста, как лучше организовать такую конфигурацию. Или может где-нибудь есть мануал на эту тему. Спасибо
Lj_
УчастникДобрый день, спасибо, переустановка Hosting Bundle помогла
-
Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем
-
АвторЗаписи