Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Windows 10 Pro x64 начал зависать после подключения IIS и установки Rapid Scada
- В этой теме 43 ответа, 4 участника, последнее обновление 5 лет, 4 месяца назад сделано Mikhail.
-
АвторСообщения
-
11.11.2018 в 16:41 #10696Vitaliy_NSKУчастник
Добрый день! Компьютер проработал 4 часа и завис. Закончился сеанс сообщениями Коммуникатора: ScadaCommService остановлена. Log прилагаю в формате zip.
https://yadi.sk/d/EzK43REBNvP37g
С политиками безопасности и антивирусами сейчас попробую все отключить.
На другой компьютер пока не пробовал устанавливать.11.11.2018 в 16:47 #10697Vitaliy_NSKУчастникОтключил все защиты, что нашел Брэндмауэр, Защита от вирусов, еще какая-то защита: https://yadi.sk/i/pAG68SbrnciQlQ
Коммуникатор запущен. Связи с OPC нет. Связи с сервером нет. Ждем результата.11.11.2018 в 17:56 #10698Vitaliy_NSKУчастникУстановил на другой компьютер Rapid Scada. Параметры примерно такие же W10, I7, 16Gb, 500 SSD. Да, еще вспомнил, что на зависающий компьютер установил дополнительные компоненты «OPC Core Components Redistributable (x64) 105.1». Здесь также устанавливаю. Запустил коммуникатор, сервер. Жду результата.
12.11.2018 в 04:47 #10699Vitaliy_NSKУчастникКак я уже говорил, установил на другой компьютер ASUS такую же конфигурацию Rapid Scada с дополнительными компонентами OPC. Компьютер проработал один час и завис (до этого он работал постоянно, не отключаясь несколько месяцев).
Лог коммуникатора прилагаю. https://yadi.sk/d/9WRCPzMEIZU-1g
Лог сервера также прилагаю. https://yadi.sk/d/DbN2t9R8oDWI6A
Видимо, здесь идет речь о системной ошибке.12.11.2018 в 09:24 #10701manjey73УчастникУ вас еще линия SNMP не работает. Либо поотключать все линии, которые не работают, либо сделать так, чтобы работали (SNMP).
Непонятно откуда ЭТО, если вы отключили работу с сервером ????
Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:10000- Этот ответ был изменен 5 лет, 5 месяцев назад от manjey73.
12.11.2018 в 17:31 #10711MikhailМодераторДобрый день!
Закончился сеанс сообщениями Коммуникатора: ScadaCommService остановлена.
Значит кто-то или что-то подал команду на остановку службы. Такое сообщение возникает только при штатной остановке Коммуникатора.
Данный лог относится к работе Коммуникатора с выключенным Сервером?
Линию связи SNMP лучше отключить, т.к. данный драйвер использует стороннюю библиотеку.Обычно Rapid SCADA работает месяцами без перезапуска, поэтому нужно определить причину методом отключения лишних опций.
13.11.2018 в 15:55 #10719Vitaliy_NSKУчастникДобрый день! Отключил все защитные службы W10. Компьютер проработал сутки и завис.
Лог прилагаю: https://yadi.sk/d/EU6GZnF7pj51_Q
Связь с сервером действительно отключена: https://yadi.sk/i/MWKWvf7LKq1s8A
Отключаю связь SNMP: https://yadi.sk/i/X-YTKHzTK44p2A
Ждем результатов.13.11.2018 в 17:16 #10720manjey73УчастникПо логу 11, 13 у вас ScadaCommService не останавливался.
И Modbus отключайте, у вас же нет COM1 порта на котором оно там сидит.- Этот ответ был изменен 5 лет, 5 месяцев назад от manjey73.
13.11.2018 в 18:22 #10722MikhailМодераторДобрый день!
Отключил все защитные службы W10.
На всякий случай можно отключить, но думаю, что они не влияют.
14.11.2018 в 17:12 #10735Vitaliy_NSKУчастникДобрый день! Отключил вчера SNMP. Компьютер завис. https://yadi.sk/d/7vBRR9SghLoY4A
Отключил все виды связи. Запустил службу сервера и коммуникатора.
Буду пробовать реализовать свою задачу: есть два объекта теплоснабжения, читаются с помощью OPC Lectus. Буду пробовать заводить их в Rapid Scada, чтобы они считывались и отображались.14.11.2018 в 17:57 #10736MikhailМодераторДобрый день!
читаются с помощью OPC Lectus
Рекомендую использовать существующий в Rapid SCADA драйвер Modbus. Он быстрее опрашивает и работает надёжнее.
15.11.2018 в 17:19 #10742Vitaliy_NSKУчастникСпасибо! Буду пробовать драйвер Modbus.
22.11.2018 в 18:51 #10782Vitaliy_NSKУчастникДобрый день! Решил установить Rapid Scada заново. Удалил через ScadaSetup. Перезагрузил компьютер. Заново начал процесс установки от имени Администратора. Установка, как написали, прошла с ошибками: необходимо очистить директорию C:\SCADA\BaseDAT установка приложения Администратор завершена с ошибкой (хотя я проверял, такой папки точно нет, вся папка C:\SCADA была удалена вместе со скадой через ScadaSetup. https://yadi.sk/i/WvvVbmq1lJZMYg
Как устранить эту ошибку, может с ней что связано?
Пробовал установить на диск D (может, что с правами доступа), ошибка при установке та же выскакивает.22.11.2018 в 20:02 #10783MikhailМодераторВ данном случае самое простое решение — установить вручную по инструкции. Программа-инсталлятор делает то же самое, только в автоматическом режиме.
-
АвторСообщения
- Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.