13.10.2023 в 08:29 #2994713.10.2023 в 09:23 #29948
a80808
УчастникПодробности?
13.10.2023 в 09:59 #29949manjey73
УчастникСмотреть логи WEB, проверять сам IIS, если на Windows это как минимум.
13.10.2023 в 10:33 #29951Andre1964
Участникошибка подключения к серверу, невозможно конфигурацию передать (из журнала WEB)
13.10.2023 в 10:53 #29952manjey73
Участникиз журнала WEB ?
смотреть IIS, запущен ли сайт, установлен ли модуль dotnet (смотреть в доках по установке)
13.10.2023 в 11:01 #29953a80808
УчастникЕсли это В.6.
13.10.2023 в 11:06 #29954Andre1964
Участник1002 и 1008 порты вижу, что через них работает а 1000 его нет, и с ним никто не работает
13.10.2023 в 11:24 #29955Andre1964
Участникмодуль dotnet установлен, сам web работает, а к серверу нет подключения
13.10.2023 в 11:56 #29956manjey73
УчастникТак у вас сам сервер не запускается, если порта 10000 вы не видите?
Учитывая, что вы не приводите тексты логов, то тут можно будет гадать долго из-за чего у вас не работает. А экстрасенсов тут нет….
Проверяйте кто у вас держит порт 10000, либо по каким причинам не запустился сервис Scada Сервера.
13.10.2023 в 12:30 #29957Andre1964
Участникпорт 10000 свободен, там нет никого (смотрю прогой TCPView)
13.10.2023 в 12:45 #29958Andre1964
Участниксервис Scada Сервера — запускается, ошибок нет , сервер по журналу так же запускается, только к этому серверу никто подключится не может. В 5 версии все без проблем было.
13.10.2023 в 13:12 #29959Andre1964
УчастникВот конфиг файл сервера, тут явно касяк где то
<?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″?>
<ScadaServerConfig>
<GeneralOptions>
<UnrelIfInactive>300</UnrelIfInactive>
<MaxCurDataAge>0</MaxCurDataAge>
<UseArchivalStatus>false</UseArchivalStatus>
<GenerateAckCmd>false</GenerateAckCmd>
<DisableFormulas>false</DisableFormulas>
<EnableFormulasObjNums />
<StopWait>10</StopWait>
<MaxLogSize>1</MaxLogSize>
</GeneralOptions>
<ListenerOptions>
<Port>10000</Port>
<Timeout>10000</Timeout>
<SecretKey>4D7E6F77196484CBE2546EF957828519F4FD143AC59D8183FBC9E999134B5E4A</SecretKey>
</ListenerOptions>
<Modules>
<Module code=»ModArcBasic» />
<Module code=»ModArcPostgreSql» />
<Module code=»ModArcInfluxDb» />
</Modules>
<Archives>
<Archive active=»true» code=»Cur» name=»Current data» kind=»Current» module=»ModArcBasic»>
<Option name=»FlushPeriod» value=»30″ />
<Option name=»LogEnabled» value=»false» />
<Option name=»ReadOnly» value=»false» />
<Option name=»UseCopyDir» value=»false» />
</Archive>
<Archive active=»true» code=»Min» name=»Minute archive» kind=»Historical» module=»ModArcBasic»>
<Option name=»IsPeriodic» value=»true» />
<Option name=»LogEnabled» value=»false» />
<Option name=»MaxQueueSize» value=»1000″ />
<Option name=»PullToPeriod» value=»0″ />
<Option name=»ReadOnly» value=»false» />
<Option name=»Retention» value=»365″ />
<Option name=»UseCopyDir» value=»false» />
<Option name=»WriteWithPeriod» value=»true» />
<Option name=»WritingPeriod» value=»1″ />
<Option name=»WritingPeriodUnit» value=»Minute» />
</Archive>
<Archive active=»true» code=»Hour» name=»Hourly archive» kind=»Historical» module=»ModArcBasic»>
<Option name=»IsPeriodic» value=»true» />
<Option name=»LogEnabled» value=»false» />
<Option name=»MaxQueueSize» value=»1000″ />
<Option name=»PullToPeriod» value=»0″ />
<Option name=»ReadOnly» value=»false» />
<Option name=»Retention» value=»365″ />
<Option name=»UseCopyDir» value=»false» />
<Option name=»WriteWithPeriod» value=»true» />
<Option name=»WritingPeriod» value=»1″ />
<Option name=»WritingPeriodUnit» value=»Hour» />
</Archive>
<Archive active=»false» code=»Day» name=»Daily archive» kind=»Historical» module=»ModArcBasic»>
<Option name=»IsPeriodic» value=»true» />
<Option name=»LogEnabled» value=»false» />
<Option name=»MaxQueueSize» value=»1000″ />
<Option name=»PullToPeriod» value=»0″ />
<Option name=»ReadOnly» value=»false» />
<Option name=»Retention» value=»365″ />
<Option name=»UseCopyDir» value=»false» />
<Option name=»WriteWithPeriod» value=»true» />
<Option name=»WritingPeriod» value=»24″ />
<Option name=»WritingPeriodUnit» value=»Hour» />
</Archive>
<Archive active=»true» code=»Events» name=»Event archive» kind=»Events» module=»ModArcBasic»>
<Option name=»LogEnabled» value=»false» />
<Option name=»MaxQueueSize» value=»1000″ />
<Option name=»ReadOnly» value=»false» />
<Option name=»Retention» value=»365″ />
<Option name=»UseCopyDir» value=»false» />
</Archive>
<Archive active=»false» code=»CurCopy» name=»Current data copy» kind=»Current» module=»ModArcPostgreSql»>
<Option name=»BatchSize» value=»1000″ />
<Option name=»Connection» value=»» />
<Option name=»FlushPeriod» value=»30″ />
<Option name=»LogEnabled» value=»false» />
<Option name=»MaxQueueSize» value=»1000″ />
<Option name=»ReadOnly» value=»false» />
<Option name=»UseDefaultConn» value=»true» />
</Archive>
<Archive active=»false» code=»MinCopy» name=»Minute archive copy» kind=»Historical» module=»ModArcPostgreSql»>
<Option name=»BatchSize» value=»1000″ />
<Option name=»Connection» value=»» />
<Option name=»IsPeriodic» value=»true» />
<Option name=»LogEnabled» value=»false» />
<Option name=»MaxQueueSize» value=»1000″ />
<Option name=»PartitionSize» value=»OneMonth» />
<Option name=»PullToPeriod» value=»0″ />
<Option name=»ReadOnly» value=»false» />
<Option name=»Retention» value=»365″ />
<Option name=»UseDefaultConn» value=»true» />
<Option name=»WriteWithPeriod» value=»true» />
<Option name=»WritingPeriod» value=»1″ />
<Option name=»WritingPeriodUnit» value=»Minute» />
</Archive>
<Archive active=»false» code=»HourCopy» name=»Hourly archive copy» kind=»Historical» module=»ModArcPostgreSql»>
<Option name=»BatchSize» value=»1000″ />
<Option name=»Connection» value=»» />
<Option name=»IsPeriodic» value=»true» />
<Option name=»LogEnabled» value=»false» />
<Option name=»MaxQueueSize» value=»1000″ />
<Option name=»PartitionSize» value=»OneMonth» />
<Option name=»PullToPeriod» value=»0″ />
<Option name=»ReadOnly» value=»false» />
<Option name=»Retention» value=»365″ />
<Option name=»UseDefaultConn» value=»true» />
<Option name=»WriteWithPeriod» value=»true» />
<Option name=»WritingPeriod» value=»1″ />
<Option name=»WritingPeriodUnit» value=»Hour» />
</Archive>
<Archive active=»false» code=»DayCopy» name=»Daily archive copy» kind=»Historical» module=»ModArcPostgreSql»>
<Option name=»BatchSize» value=»1000″ />
<Option name=»Connection» value=»» />
<Option name=»IsPeriodic» value=»true» />
<Option name=»LogEnabled» value=»false» />
<Option name=»MaxQueueSize» value=»1000″ />
<Option name=»PartitionSize» value=»OneMonth» />
<Option name=»PullToPeriod» value=»0″ />
<Option name=»ReadOnly» value=»false» />
<Option name=»Retention» value=»365″ />
<Option name=»UseDefaultConn» value=»true» />
<Option name=»WriteWithPeriod» value=»true» />
<Option name=»WritingPeriod» value=»24″ />
<Option name=»WritingPeriodUnit» value=»Hour» />
</Archive>
<Archive active=»false» code=»EventsCopy» name=»Event archive copy» kind=»Events» module=»ModArcPostgreSql»>
<Option name=»BatchSize» value=»1000″ />
<Option name=»Connection» value=»» />
<Option name=»LogEnabled» value=»false» />
<Option name=»MaxQueueSize» value=»1000″ />
<Option name=»PartitionSize» value=»OneMonth» />
<Option name=»ReadOnly» value=»false» />
<Option name=»Retention» value=»365″ />
<Option name=»UseDefaultConn» value=»true» />
</Archive>
</Archives>
</ScadaServerConfig>13.10.2023 в 13:39 #29960manjey73
Участникпочему никто не может подключиться? — вот это и надо искать в логах Коммуникатора и WEB если они оба не могут.
Смена паролей была ?
Смена ключей? если и агент не может.Чудес же не бывает…
-
Этот ответ был изменен 1 год, 4 месяца назад от
manjey73.
13.10.2023 в 14:11 #29962Mikhail
МодераторДобрый день!
Ищите подробности ошибки в журналах работы приложений.16.10.2023 в 08:48 #29972Andre1964
Участникинтересная вещи, если секретные ключи не совладают, то web запускается без проблем, но коммуникатор не передает данные, а если ключи совпадают то web пишет что приложение не готово, хотя в ЛС все меняется
-