Rapid SCADA и Инсат Multi-Protocol MasterOPC Server

Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами OPC Rapid SCADA и Инсат Multi-Protocol MasterOPC Server

Помечено: ,

  • В этой теме 17 ответов, 4 участника, последнее обновление 3 года назад сделано Mikhail.
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 18 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #1430
    Valera
    Участник

    Имеется установленные Rapid SCADA и Инсат Multi-Protocol MasterOPC Server.
    При настройки Линии коммуникации через КпОРС.dll в Конфигураторе девайса осуществляется подключение к InSAT.Multi-ProtocolMasterOPCServer.DA где можно загружать тэги.
    При запуске Коммуникатора выдаёт Error connecting to OPC server: E_NETWORK_ERROR
    Помогите подключиться к серверу.

    #1434
    Mikhail
    Модератор

    У Вас нормально работает форма настройки КП и отображает доступные теги OPC-сервера, при этом при запуске опроса возникает указанная ошибка?

    #1435
    Valera
    Участник

    Да, но почему это происходит? Ведь и ОРС и Коммуникатор находятся на одном железе.
    Что я не настроил правильно?
    1
    2
    3

    #1436
    Mikhail
    Модератор

    Первая картинка не открылась. Можете поправить?

    Причина в том, что служба работает от пользователя system, а оболочка от другого пользователя (можно посмотреть в диспетчере задач).

    Варианты решения описаны в конце статьи по сслыке http://rapidscada.ru/opc/

    P.S. Рекомендую использовать хотя бы Windows 7, т.к. на XP возможны проблемы с веб приложением.

    #1437
    Valera
    Участник

    Спасибо!!!!!
    Проблема исчезла используя Решение 2.
    Сам ИНСАТ отличный хотя под ХР ругается по поводу отсутствия некоторых dll и как сервис запускается, но как-то боком.
    Под другими ОС не пробовал. Проверю и напишу :D.\
    P.S. Как можно редактировать посты. Ссылка на первую картинку «тут»

    #1439
    Mikhail
    Модератор

    Справа от даты создания поста есть кнопка-надпись РЕДАКТИРОВАТЬ. Возможно, пост можно редактировать только в течение некоторого времени после написания, точно не знаю )

    #18809
    Aidar
    Участник

    Задача опрашивать ПЛК Siemens s7 200 и выводить информацию в Скаду.
    Скада не имеет протокола Profinet, поэтому использую Multi-Protocol MasterOPC
    опрос орс идет
    опрос

    скада пишет ошибку `2021-03-17 23:50:52 Сеанс связи с КП 21 «OPC Демо», тип: KpOpc
    Ошибка при соединении с OPC-сервером: E_NETWORK_ERROR
    Could not connect to server.
    `
    применил оба решения из документации.

    не помогло. перезагружался, не помогло.
    еще особенность в том что пока скада опрашивает линию opc, программа Multi-Protocol MasterOPC не запускается. тоесть надо открыть администратор, остановить линию, запустить MasterOPC, запустить опрос ПЛК, затем в администраторе запускать линию орс.

    #18810
    Aidar
    Участник

    решение 1
    https://fastpic.ru/view/114/2021/0317/db09ff6c5572958941623a98ba9bcb9c.png

    «решения» надо применять оба сразу или по отдельности?

    • Этот ответ был изменен 3 года назад от Aidar.
    • Этот ответ был изменен 3 года назад от Aidar.
    • Этот ответ был изменен 3 года назад от Aidar.
    #18814
    Aidar
    Участник

    обзор сервера работает только при закрытой программе Multi-Protocol MasterOPC
    иначе не не получает данных от орс сервера.
    но добавляет теги все равно с ошибкой

    #18815
    manjey73
    Участник

    Aidar Ваш ПК в домене ?

    #18825
    Mikhail
    Модератор

    Инсат поддерживает OPC UA. Нужно использовать современный стандарт.

    #18829
    Aidar
    Участник

    ПК не в домене. рабочая группа стоит переключатель.

    использовать современный стандарт что значит? где изменить?

    #18840
    Mikhail
    Модератор

    Поддержка Инсат на другом ресурсе. Нужно узнать, как использовать их сервер по стандарту OPC UA.

    #18841
    Aidar
    Участник

    Есть еще варианты?

    #18871
    Mikhail
    Модератор

    Чтобы получить хорошее решение, рекомендую предложенный вариант.

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 18 всего)
  • Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.