Имеется установленные Rapid SCADA и Инсат Multi-Protocol MasterOPC Server.
При настройки Линии коммуникации через КпОРС.dll в Конфигураторе девайса осуществляется подключение к InSAT.Multi-ProtocolMasterOPCServer.DA где можно загружать тэги.
При запуске Коммуникатора выдаёт Error connecting to OPC server: E_NETWORK_ERROR
Помогите подключиться к серверу.20.01.2016 в 12:53 #1434MikhailМодераторУ Вас нормально работает форма настройки КП и отображает доступные теги OPC-сервера, при этом при запуске опроса возникает указанная ошибка?
20.01.2016 в 13:12 #1435ValeraУчастникДа, но почему это происходит? Ведь и ОРС и Коммуникатор находятся на одном железе.
Что я не настроил правильно?
20.01.2016 в 13:14 #1436MikhailМодераторПервая картинка не открылась. Можете поправить?
Причина в том, что служба работает от пользователя system, а оболочка от другого пользователя (можно посмотреть в диспетчере задач).
Варианты решения описаны в конце статьи по сслыке http://rapidscada.ru/opc/
P.S. Рекомендую использовать хотя бы Windows 7, т.к. на XP возможны проблемы с веб приложением.
20.01.2016 в 15:19 #1437ValeraУчастникСпасибо!!!!!
Проблема исчезла используя Решение 2.
Сам ИНСАТ отличный хотя под ХР ругается по поводу отсутствия некоторых dll и как сервис запускается, но как-то боком.
Под другими ОС не пробовал. Проверю и напишу :D.\
P.S. Как можно редактировать посты. Ссылка на первую картинку «тут»20.01.2016 в 19:49 #1439MikhailМодераторСправа от даты создания поста есть кнопка-надпись РЕДАКТИРОВАТЬ. Возможно, пост можно редактировать только в течение некоторого времени после написания, точно не знаю )
17.03.2021 в 22:00 #18809AidarУчастникЗадача опрашивать ПЛК Siemens s7 200 и выводить информацию в Скаду.
Скада не имеет протокола Profinet, поэтому использую Multi-Protocol MasterOPC
опрос орс идет
скада пишет ошибку `2021-03-17 23:50:52 Сеанс связи с КП 21 «OPC Демо», тип: KpOpc
Ошибка при соединении с OPC-сервером: E_NETWORK_ERROR
Could not connect to server.
`
применил оба решения из документации.
не помогло. перезагружался, не помогло.
еще особенность в том что пока скада опрашивает линию opc, программа Multi-Protocol MasterOPC не запускается. тоесть надо открыть администратор, остановить линию, запустить MasterOPC, запустить опрос ПЛК, затем в администраторе запускать линию орс.17.03.2021 в 22:02 #18810AidarУчастникрешение 1
https://fastpic.ru/view/114/2021/0317/db09ff6c5572958941623a98ba9bcb9c.png«решения» надо применять оба сразу или по отдельности?
17.03.2021 в 22:18 #18814AidarУчастникобзор сервера работает только при закрытой программе Multi-Protocol MasterOPC
иначе не не получает данных от орс сервера.
но добавляет теги все равно с ошибкой
17.03.2021 в 22:26 #18815manjey73УчастникAidar Ваш ПК в домене ?
18.03.2021 в 16:18 #18825MikhailМодераторИнсат поддерживает OPC UA. Нужно использовать современный стандарт.
18.03.2021 в 17:44 #18829AidarУчастникПК не в домене. рабочая группа стоит переключатель.
использовать современный стандарт
что значит? где изменить?19.03.2021 в 18:05 #18840MikhailМодераторПоддержка Инсат на другом ресурсе. Нужно узнать, как использовать их сервер по стандарту OPC UA.
19.03.2021 в 18:07 #18841AidarУчастникЕсть еще варианты?
21.03.2021 в 11:20 #18871MikhailМодераторЧтобы получить хорошее решение, рекомендую предложенный вариант.
-