OPC с коммуникатором на другом ПК

Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами OPC OPC с коммуникатором на другом ПК

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 15 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #16814
    heos
    Участник

    Добрый день!
    В инструкции:»..установить экземпляр Коммуникатора на том компьютере и корректно настроить параметры его связи с Сервером.»
    Коммуникатор на другом ПК OPC и данные видит. А как передать эти данные серверу?
    Можно подробное описание, как «корректно настроить параметры»?
    Спасибо.

    #16817
    Romiros
    Участник

    Пропишите в настройках коммуникатора ip адрес сервера и всё.

    #16821
    heos
    Участник

    Замечательно ). А как увидеть на сервере Линию и КП с этого коммуникатора?
    Сервер пишет, что есть подключенный клиент, но ни линий ни КП не появляется..((

    #16822
    Romiros
    Участник

    Если вы управляете коммуникатором через агент, то нажмите скачать конфигурацию с этого экземпляра. Только вы не сможете увидеть opc сервера и теги с удаленного сервера. Можно только скачать xml файл и править теги вручную.

    #16823
    heos
    Участник

    не сможете увидеть … теги с удаленного сервера.

    А какой смысл в таком подключении?

    #16829
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!
    Сделайте, пожалуйста, скриншоты, поясняющие проблему.

    #16832
    heos
    Участник

    На компе с OPC:
    opc-1
    и
    opc-2
    На сервере:
    serv-1
    Вижу что Линия на стороне OPC пишет ошибку, но что с ней делать?

    • Этот ответ был изменен 3 года, 7 месяцев назад от heos.
    #16834
    heos
    Участник

    «Линия» или вернее «Коммуникатор»… (((

    #16837
    Romiros
    Участник

    1. А почему нет ни одного входного канала? Коммуникатору хоть есть что передавать? Или у вас только каналы управления?
    2. Порт 10000 на сервере может быть занят другой программой. У меня такой опыт уже был.
    3. Вы настроили управление экземпляром через scadaAgent? Он работает через другой порт 10002 и на сервере можно видеть статистику работы линии. Кроме того можно автоматически создать входные каналы в БД.

    #16839
    heos
    Участник

    Спасибо, но я пока никак не понял, что нужно добавить серверу и с какими параметрами, чтобы он увидел каналы …
    И жаль, что нету никакого руководства по настройке связи между коммуникаторами (серверами) ((

    #16840
    Romiros
    Участник

    Там нет ничего сложного. Начните настройку и уже задавайте конкретные вопросы.
    1. Установите на ваш компьютер с opc RapidScada в составе: ScadaCommunicator, ScadaAgent, ScadaAdmin(необязательно, но для настройки opc будет удобно).
    2. В папке ScadaAgent лежит конфигурационный файл. В нем должны быть указаны следующие параметры: пользователь ScadaAdmin, пароль 12345, инстанс — Default. Поменяйте инстанс например на OPC. Секретный ключ можно оставить по умолчанию.
    3. На сервере в ScadaAdmin создайте новый экземпляр. Имя у него будет OPC. Адрес — ip вашего opc компа. Логин и пароль ScadaAdmin 12345. Секретный ключ скопируйте из конфигурационного файла на клиенте.
    4. Скопируйте с сервера на opc клиент папку BaseDat точно с таким же путем, если её там нет. В ней важен файл users.dat, остальные по идее можно удалить.
    5. На клиенте перезапустите службу ScadaAgent и убедитесь что она работает.
    6. Попробуйте с сервера подключиться к созданному экземпляру и считать конфигурацию.
    7. Так же в локальном ScadaAdmin на клиенте также переименуйте имя экземпляра из default в OPC, иначе не сможете к нему подключиться.

    В принципе ничего сложного нет, главное один раз разобраться. Я думаю по ходу настройки сами интуитивно разбираетесь. Если что, пишите.

    • Этот ответ был изменен 3 года, 7 месяцев назад от Romiros.
    #16842
    heos
    Участник

    Спасибо большое. Разобрался.
    В Админе с сервера:
    ok1 ok2 ok3
    Но на стороне OPC, как я понял, конфигурацию лучше менять только локальным Админом..
    Поставим галочку и отложим OPC куда подальше, будем работать напрямую, через модбас )))

    #16843
    Romiros
    Участник

    Хорошо, что разобрались.

    Но на стороне OPC, как я понял, конфигурацию лучше менять только локальным Админом..

    Можно менять локальным, а потом скачивать этот конфиг на сервер через агента. Просто так Вам доступна визуальная настройка. Но это дело привычки, для больших систем (когда тысячи тегов) всё делается через конфиг файлы, так быстрее и проще. Привязка делается как правило через excel. А если у Вас это устройство с небольшим количеством тегов и к нему не требуется доступ из нескольких систем, то модбас предпочтительнее. Цепочка короче — более надёжно и просто.

    #16846
    Mikhail
    Модератор

    Поставим галочку и отложим OPC куда подальше, будем работать напрямую, через модбас )))

    Если такая возможность есть, то это самый лучший вариант.

    #16847
    Mikhail
    Модератор

    Спасибо за скриншоты, они могут помочь другим в аналогичной ситуации.

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 15 всего)
  • Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.