OPC сервер от овна

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 17 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #13654
    Sima42
    Участник

    Поставил OPC сервер от овна. OPC + SoloSkada работали на протяжении пол года. Решил перейти на вашу скаду. Открылся сервер, добавил теги. После подключения OPC сервера данные не выводятся.

    Ошибка

    2019-09-20 16:39:52 Сеанс связи с КП 1 «Opc», тип: KpOpc
    Ошибка при соединении с OPC-сервером: OPC AE сервер недоступен или не поддерживает спецификацию событий

    Помогите пожалуйста справится.

    • Эта тема была изменена 4 года, 6 месяцев назад от Sima42.
    #13656
    Romiros
    Участник

    А вы в события теги добавили? Owen вроде чистый DA сервер.

    #13658
    Mikhail
    Модератор

    Проверил по коду драйвера — попытка соединения с OPC сервером по спецификации AE происходит только в том случае, если в настройках КП были добавлены теги для опроса событий (в папку Events). Удалите их, если есть.

    Надеюсь, перейдём на OPC UA в обозримом будущем — гораздо более прозрачный стандарт.

    #13659
    Mikhail
    Модератор

    Если контроллер работает по протоколу Modbus, то в идеале вообще работать с ним напрямую без OPC-сервера.

    #13665
    Sima42
    Участник
    #13666
    Romiros
    Участник

    Удалите папку ошибки из директории события, и драйвер не будет пытаться поднять owen сервер как OPC AE.

    #13668
    Sima42
    Участник

    А папка ошибок где находится? Что то все пересмотрел не увидел.

    #13669
    Sima42
    Участник

    Контроллер работает по Modbus. Пока один, это тренировочный. Пробую всякие варианты. В планах связать 20 контроллеров на rs-485. Может и действительно нужно напрямую общаться. Но там комп древний. Вытянет? А есть какие нибудь мин. требования на rapid skada?

    #13670
    Romiros
    Участник

    А папка ошибок где находится? Что то все пересмотрел не увидел.

    На Вашем скрине. В событиях должно быть пусто. Owen OPC сервер не поддерживает OPC AE спецификацию, поэтому события должны быть пустыми в KpOPC. Тогда у Вас сервер будет вызываться как DA и все будет работать.

    #13671
    Sima42
    Участник

    Эврика! Получилось) Спасибо огромное!

    #13672
    Mikhail
    Модератор

    Может и действительно нужно напрямую общаться. Но там комп древний. Вытянет?

    Напрямую будет работать быстрее, чем через OPC.

    А есть какие нибудь мин. требования на rapid skada?

    http://doc.rapidscada.net/content/latest/ru/installation-and-run/system-requirements.html

    #13687
    Sima42
    Участник

    Добрый день. У меня возникло пару вопросов. Не буду открывать новые темы т.к. вопросы я думаю не сложные. 1. Как установить на 2 или более каналов значение, допустим по нажатию кнопки? 2. Как по modbus в таблице данных «Holding Registers» получить значение с типом данных Boolean и получить к примеру 2 бит?

    #13688
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день! Имеют ли Ваши вопросы отношение к теме «OPC сервер от овна»? Если нет, найдите, пожалуйста, подходящую тему. Если подходящей темы нет, то создайте новую. Будем рады помочь.

    #14160
    gusev.g
    Участник

    1. КП 1 «OPC KP» : ошибка
    добрый день!
    Не могу подключить OPC DA OWEN.
    2019-11-21 10:22:47 Сеанс связи с КП 1 «OPC KP», тип: KpOpc
    Ошибка при соединении с OPC-сервером: E_NETWORK_ERROR
    Could not connect to server.

    КП 1 «OPC KP»
    ————-
    DLL : KpOpc
    Состояние : ошибка
    Сеанс связи : 21.11.2019 10:23:18
    Команда ТУ : время неопределено

    Сеансы связи (всего / ошибок) : 0 / 0
    Команды ТУ (всего / ошибок) : 0 / 0
    Запросы (всего / ошибок) : 0 / 0

    Текущие данные тегов КП
    +———+——————————————————————————+———-+——-+
    | Сигнал | Наименование | Значение | Канал |
    +———+——————————————————————————+———-+——-+
    | ******** DataOwen ************************************************************************************** |
    +———+——————————————————————————+———-+——-+
    | 1 | Узел1.МВ110-4ТД.Оперативные параметры.Измеренное значение напряжения.Канал 1 | — | 101 |
    +———+——————————————————————————+———-+——-+
    | 2 | Узел1.МВ110-4ТД.Оперативные параметры.Измеренное значение напряжения.Канал 2 | — | 102 |
    +———+——————————————————————————+———-+——-+

    Архивные данные отсутствуют

    События отсутствуют

    Команды ТУ отсутствуют

    • Этот ответ был изменен 4 года, 4 месяца назад от gusev.g.
    #14162
    gusev.g
    Участник
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 17 всего)